看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
安安 小魯家裡的冷氣機齡十年 型號是三洋 SAP-E635F 上週起開始感覺不太冷,然後開機約20分鐘後就會發現顯示螢幕上的溫度一路下降,約30秒降一度一路降到18度,大約降到23度開始就不會出風了 打開室內機發現裡面的金屬葉片(蒸發器?)結霜了,有嘗試著清理室內機濾網後無法解決,於是認命的叫修 谷哥了一下網路上八成的說法都是漏冷媒。BUT! 技師來看一眼後就立馬鐵口直斷是機板壞了!3500換一塊。雖然半信半疑但基於尊重專業還是換了機板… 殊不知,隔天再開一樣的問題又來了,只要風量設定在自動或低就會降溫停止,要把風量定在中或高才會持續出風,但又覺得不冷 想請教各位大神,小魯的冷氣揪竟是什麼問題呢?請大家救救它,十年了跟我們一家有感情,謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.28.177 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1502449118.A.EF6.html
yuyuyuboy: 應該是室內機馬達的問題,因為機板都換了,不過馬達電 08/11 19:25
yuyuyuboy: 容不知道有沒有換 08/11 19:25
bkebke: 自動不出風,非自動有風的話,那風扇是沒問題的 08/11 19:28
bkebke: 問題應該是溫度錯誤,問一下溫度感測是不是另外的線或機板 08/11 19:29
betterguy: 老鼠尾壞了 08/11 19:30
shesion: 初判,漏冷媒 08/11 20:55
qqpowell: 版大住哪呢? 08/11 22:11
VANS724: 再叫服務,沒修好還敢收錢0.0 08/11 23:12
gamer: 蒸發器結冰的可能很多,回風不良或冷媒不足都有可能,先試 08/12 02:39
gamer: 試看送風有沒有辦法出風,如果送風正常,表示非回風不良。 08/12 02:40
gamer: 那應該就是冷媒不足。然後如果已經叫修付了錢沒修好,當然 08/12 02:42
gamer: 是要他再回來弄到好啊 08/12 02:42
maxlegacy: 謝謝大大,我會再試試看送風 08/12 03:30
vaio5566: 室內機結冰 直接猜冷媒不足 可能哪邊有裂掉漏了 08/12 20:28