看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
去年買的國際PX冷暖變頻 開啟暖氣功能 設定25度 當室內機的溫度感應到25度時 暖氣就會自動停止出風 直到室內機上面顯示20度時 暖氣才會再次出風 請問這樣是正常的嗎? 變頻不是應該當溫度到達設定值後 自動降頻繼續運轉才對嗎? 還是國際PX系列比較特別呢?謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.12.160.89 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1517670472.A.8CB.html
cometfr: 咦,會繼續出風啊,正在吹02/04 00:46
arctic: 會繼續出風+1 室內溫度不會降阿02/04 01:24
Pika123: 降頻降到沒得降 當然就會停止..02/04 03:04
完全感覺不到它有降頻
gamer: 暖氣下限跳脫會停止送風是正常的,和冷氣會持續送風不同02/04 03:13
weisofta: 應該是要到27-28才會停止出風 我家LX是這樣02/04 09:47
weisofta: 樓主可以試試看 設定23-24度 風向往下吹 風量開1-2格就02/04 09:47
weisofta: 好02/04 09:47
這樣試還是一樣的結果
isacjvdov: 我的PX設25會升到27才停止送風02/04 22:51
isacjvdov: 網路報修找原廠來看看吧02/04 22:52
ae86115: 一樣機種一樣問題,已報修02/05 16:21
ae86115: 同時期裝的日立頂級沒問題02/05 16:22
ae86115: 原廠說 室外機銅管冷媒太冷 機子判斷要先除霜 除完再送暖02/06 08:56
ae86115: 氣 所以正常@@02/06 08:56
我有兩台國際PX冷暖,室外機都放同一個地方 一台PX28的很正常,開25度就一直保持在24-26之間, 也不會停止運轉,等到降到20度才運轉, 另一台PX40就是原文說的問題,剛剛已報修, 希望師傅來不會跟我說這是正常的……>< ※ 編輯: homogenous (27.242.38.235), 02/06/2018 17:14:26 ※ 編輯: homogenous (27.242.38.235), 02/06/2018 17:17:53