作者KSflyaway (Turtle Boy~)
看板E-appliance
標題[問題] 冷氣銅管2分4分改用2分5分的可行性
時間Thu Mar 22 20:56:41 2018
如題
原先安裝東元定頻的ms50f1是配2分5分的銅管
打算換裝國際牌的cs-px63a2是配2分4分
兩台都是r410a的冷媒
因為銅管已經埋在裝潢裡面了
所以想說能不能不換管直接裝px63
但是怕壓縮機進口壓力不夠
影響壓縮機的效能跟壽命...
還是各位大大有無相關建議呢?謝謝
--
posted from bbs reader hybrid on my asus ASUS_Z016D
--
﹏︵﹏
V V
師父生氣的說:你想改行當媽斗嗎? _︵_
人︸
︸人
ψmroscar:搭內捷還能順便沖澡,豈止方便而已! V▃▃▃V
│
⊙▁⊙│
花太郎說:沒有沒有... (
˙ ˙ )
▆ 皿 ▆ ●)︹(●
m@◣◢◣ 師父說:那就給我多吃一點! φmroscar ◤ ◥
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.40.223
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1521723404.A.B21.html
推 gamer: 粗管變粗壓損是變小,理論上不會有什麼問題 03/22 22:39
→ KSflyaway: 後來想到回室外機也是要轉回4分,絕熱膨脹完又壓縮回 03/22 22:54
→ KSflyaway: 來,應該是沒差,怕多個轉接頭就多個洩漏點 03/22 22:54
推 VANS724: 可 03/23 08:59
推 VANS724: 在這段中不會有絕熱膨脹壓縮情形拉,,,只是輸送管路而 03/23 09:01
→ VANS724: 已,會有些壓損 03/23 09:01