※ 引述《ama (我不知道)》之銘言:
: 現在在規劃冷氣,遇到一個基本的問題
: 同廠牌同系列,相近大小的冷氣
: 在同樣電流/耗電下冷氣能力是否一樣
: 例如日立的28跟36,都可以3A運轉
: 在此時是不是冷房能力是否一樣
不是,因為EER不同,一樣的消耗電功率不一定有相同冷氣能力。
: -
: 我在想如果冷氣都是長時間運轉,
: 所以不在乎從室溫降下來的時間,
: 單純只考慮溫度維持26度的耗電,
: 這樣選大選小是不是一樣
大台和小台維持26度需要的消耗電功率不一樣。所以才需要看CSPF(SEER),
來判斷在什麼使用條件下,那個能力等級比較省電。
: -
: 我的問題好像太難懂了,換一個方式問
: 若房間的熱源總和在1.8kW上下
: 那選28的機器(半載1.4kW,能力2.8kW)
: 跟選36的機器(半載1.8kW,能力3.6kW)
: 那一台比較省電?或是根本沒差??
: ps 當然不選90的機器,
: 90的機器很可能還沒降到1.8kW就斷電了,
: 只能當定頻用XD
同樣的答案,看1.8kw時的EER誰高。
--