看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《fightdog (fightdog)》之銘言: : 1.現場平面圖:(建議提供 <如比例正確可手繪> 建議標示出外機考慮位置及大小): : --------------------------------------- : 客廳為長方形空間,寬約 4.1M 深約9.5M 我家一樓也是開放空間客廳連餐廳,寬5.5m長12m, 裝三菱電機50、71冷暖各一台 : 2.各房間精確的坪數、用途、開放式或封閉式: : --------------------------------------- : 一樓透天客廳,最後面有個樓梯通往二樓 : (這是唯一沒封起來的通道,因為客廳挑高, : 暫時還想不到該用什麼辦法封閉,頭痛中) 我家也是這樣, 開空調時對外門窗都是關閉的, 室內沒有什麼劇烈的對流, 冷暖氣都還是停留在一樓的空間, : 3.是否東西曬、頂樓、挑高、多熱源(如魚缸、電腦、多燈具)\使用習慣與時間長短?: : --------------------------------------- : 挑高 3.65M \電腦 \ 使用時間長(每日連續4小時以上) 高度3.5m,西曬輕微而已,拉起窗簾就很隔熱了 : 4.希望品牌: : --------------------------------------- : 日立 : 5.希望系統 → 變頻、定頻\專冷、冷暖\壁掛、吊隱: : --------------------------------------- : 變頻冷暖 RAC-NK (71/81/90) 日立我不懂, 我家用三菱電機50、71型冷暖空調各一台, : 6.現況簡述: : --------------------------------------- : 請問如果一樓後方的樓梯通道沒做個拉簾還是門封住的話, : 買 90NK 機型吹起來會冷嗎,怕是會超級耗電且不冷..... : 目前是想做個拉簾還是拉門來封住樓梯處,若有封住的話, : 以此挑高3.65M的12坪客廳,71還是81NK不知道夠嗎, : 以省電為考量的話,請教哪種機型吹起來會較省電? : 另外請教NK、NX有何差別? 功能性會差很多嗎? : NX系列似乎是舊機型,且貴很多,感覺 NK CP值比較好... : 7.大略預算: : --------------------------------------- : 80000上下 : --------------------------------------- 我家銅管拉到天花板內, 再拉到後院室外機, 銅管長約10m及15m, 天花板的空間很小, 施工不好做, 總價12萬, : 註:填寫清楚才能給適當建議。例如有西曬問題卻沒提出來,建議的冷氣就會不夠用囉~ 夏天傍晚5、6點回家就開一樓兩台空調 吹到晚上11點左右, 溫度設定26、27不等加吊扇, 兩個月電費從來沒有增加超過500元 大約2、300元不等, 省電效果很強大 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.13.219.242 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1525510852.A.3E2.html
lin0805: 可以考慮三菱重工的機器 05/05 22:27