※ 引述《chuda (hung)》之銘言: : 各位晚安 : 請問安裝分離式冷氣機, : 抽真空要多久時間才對! : 有沒有一定規範? : 還是依照冷媒管長度而定? : 謝謝您 理論值 以細(液)管徑內徑x圓周公式x管長+粗(氣)管徑內徑x圓周公式x管長=冷媒管內空氣容積 冷媒管內空氣容積+室內機管內空氣容積=總空氣量 不計較管壁厚度狀態下 每一米所含空氣量 三分外徑3/8"(9.52mm) 0.952 X 0.952 X 0.785 X100 =71.144 ML =0.071公升 四分外徑1/2"(12.7mm) 1.27 X 1.27 X 0.785 X100 =126.61 =0.127 五分外徑5/8"(15.88mm) 1.588 X 1.588 x 0.785 x100 =197.95 =0.198 六分外徑3/4"(19.05mm) 1.905 x 1.905 x 0.785 x100 =284.87 =0.285 如以3分/5分 管長15M +內機空氣假設20公升 總空氣量 {0.071+0.285}X15=5.34公升 +20 公升 =25.34 現今最小台1/4HP真空機 基本有每分鐘40公升的排氣量 理論上不到一分鐘可以把管內空氣抽光 假如師傅以數據換算完後抽一分鐘抽真空即可對嗎? 實際上 每台真空機的排氣量不一,每台真空機的可抽真空度(micron)不同 所以客觀的抽真空的時間要以師傅的真空機數據去換算+系統乾燥時間 理論上一分鐘把管內空氣抽光並不代表管內的"微小水份"被抽乾 原廠說明書也不會告訴你換算水分抽乾的值 才會寫抽10分 15分 20分 等不同數據 因此抽真空的時間多是以師傅經驗判斷(大多是聽聲音) 前2分鐘主要在抽管內空氣+後N分鐘在降低管內水分 乾燥系統 一般會在3~10分鐘內完成抽真空動作 抽完真空有的師傅會站空(以真空管路判斷是否有漏)幾分鐘 目的在於看真空表是否有回升(回升代表管路未氣密有漏) 一般漏的程度極小的狀態下在短時間(3~5分鐘)內是無法由真空表看出 所以很多師傅不站空就是這個原因 小系統大致上如此 == 假如今天是遇到冷凍或大系統的師傅對於抽真空更要求 冷凍系統因溫度低對管內水氣更敏感 如總空氣量60公升 一台真空氣每分鐘排氣20公升 =師傅最少會抽半小時or超過 將抽真空時間拉長最主要目的在於讓系統內更乾燥=真空度更高系統更穩定 大型冷凍系統某部分與下面提到的vrv相近所以不多描述 多連大系統(vrv)因為管路長總空氣量是一般家用的幾十~百倍 此外多聯大系統因同管焊接處多、冷媒量大、冷媒壓力大 所以反而更注重"站壓"(加壓氮氣至管路中)這個步驟 以下作法各家方式不一樣,但目的都是為了確保管路未漏氣 主管路焊接完成>站壓300psi兩天>漏掉管內加壓氮氣>主管路與內機連結> 站壓300psi半天>站壓450psi兩天>站壓550psi....>... 當站壓到450psi時大約等於31kg多 這是非常大的壓力 目的在於用高壓去察覺出有瑕疵的漏點 當確定系統內沒有漏的情況時再把管內氮氣漏掉抽真空 所以抽真的時間有時會是一天~n天 更換壓縮機抽真空也是很耗時不再贅述 == 小型冷氣機只要是 1.冷媒管的喇叭頭有做好 2.喇叭頭有對正,螺帽有正確緊度 3.真空機抽有5分鐘左右(15m內) 已經達到原廠的施工及設計要求 要漏冷媒的情況很困難 == 真正計較抽真空的師傅會有電子式真空表 真空值越低代表系統越乾燥 以一般250micron真空度的真空機而言 在系統中抽到800~1500micron 就是可接受範圍 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.235.40.253 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1529217636.A.441.html
erik8866: 真空系 4ni06/17 15:21
gamer: 推,說的很好06/17 15:36
zo4jp6: 不好意思,請問冷媒管內空氣容積就是指圓柱體體積,06/17 16:59
zo4jp6: 圓柱體體積不是r乘r乘PI乘L嗎?06/17 17:01
冷媒管的外徑是相同的 但內徑會因使用的冷媒工作壓力不同而有差異 精確地計算必須以實際內徑來求實際正確值 但我想只是提供一個參考概念給大家所以沒有計算到那麼細 四分銅管用在r22冷媒上厚度只需要0.7mm 但用在R410A 或是R32冷媒時因為工作壓力大了約1.6倍 所以原廠的設計規範把厚度提升0.1mm 到達0.8mm 即四分外徑12.7mm 用在R22時內徑是12.0MM 用在R410A/R32內徑是11.9MM 文中的計算方式是以外徑計算 *忽略實際內徑值* 計算公式就是以圓柱體積計算沒錯喔 不計較管壁厚度狀態下 每一米所含空氣量 三分外徑3/8"(9.52mm) 0.952 X 0.952 X 0.785 X100 =71.144 ML =0.071公升 直徑 直徑 圓周率 長 範例公式以直徑計算假如要換成半徑也是一樣的 0.952/2=0.476 0.476 X o.476 X 3.141 X100 (一米=100CM)=7.11ml=7.11cc=0.711公升
ballcat: 大大是真空系還是冷氣系還是數學系??06/17 17:20
wwe24862: 推06/17 17:54
※ 編輯: VWTF (42.72.222.122), 06/17/2018 21:07:05
RXIJDIL: 真空度的單位是micron?(torr, pascal, bar ?)06/18 00:05
gamer: 應該是指Mean free path吧 06/18 01:24 電子真空計的單位 Micron Torr mBar Pa mmHg
airphone: 安裝施工說明書怎麼規範就怎麼走 抽越久越好 5分鐘根本06/18 06:29
airphone: 不保險 理論歸理論 台灣那麼潮濕 多讓師傅抽點才是王道06/18 06:30
airphone: 另外電子式真空表就跟冷媒電子檢漏器一樣 能有的店家06/18 06:33
airphone: 根本寥寥可數06/18 06:33
氣候潮濕時大氣濕度100%RH和乾燥天氣60%RH 等管長抽到相同值的時間不會超過15秒 潮濕空氣的影響沒那麼多 但是管路中有跑進一滴液態水時 抽真空的時間最少要多五分鍾以上甚至真空下不來 液態水份》真空蒸發〉氣態水份〉真空機排出系統 由液》氣的時間會非常久 通常是外機接管中被雨水噴到才會遇到 這時就必須花15分鍾~更久以上抽空 更換壓縮機後因冷凍油吸濕能力也很強 整個系統也最少要抽一小時 才能確保濕氣離開冷凍油避免鍍銅現象 抽真空還有一個指標是真空油是否定期更換 很多師傅沒有更換的習慣原因是感覺差異不大 但當你是抽1小時起跳的系統時就會有差 == 原廠的手冊是以保險建議值提供給施工者做參考 在沒有儀器佐證下如有疑慮還是以原廠數據為主 == 傳統指針真空表ㄧ失誤壓到正壓就壞了 電子真空表最少也要五千起跳 探頭可正壓但接觸過多冷凍油也會壞且無法維修 電子探漏的儀器8000~25000不等 探頭不能瞬間接觸大量冷媒 且探頭是消耗品換一個要三千起跳 因此泡泡水+高壓氮氣還是查漏主流 很多器具設備金額不高(ーー;)但維護不易 且擁有好的工具不代表能完全取代傳統工法 還是要靠耐心與熱忱及時間經驗 ※ 編輯: VWTF (36.235.40.253), 06/18/2018 14:18:29