: 更新一下,今日三菱重工家用空調,資深檢測人員(李襄理)。 : 與我們解說,以及帶來專業的溫度量測器,量測多點(地方)溫度。 : 目前ZRT6.3系列,有一個「設定溫度+2溫度」的現象。 : 也就是說,設定28度,出風口的溫度為30度,以此類推。 任何的空間都有熱散失 當你的出風溫度比設定溫度還高只有幾種情況 1.電腦壞了 2.熱泵模式(EX:暖氣) 3.壓縮機無法啟動 4.膨脹閥開度不正確 5.系統阻塞 在冷氣模式下 出風口溫度絕對比設定值低 1.降低空間溫度 2.負荷空間熱源 3.補足建築物熱散失 好的變頻機韌體在於空間降溫到達設定值後 能夠正確的估算迴風溫度的熱負載 維持正確的壓縮機低頻運轉及膨脹閥開度 因為迴風熱負載計算準確率低、反應慢(人員進出、電器熱源變動...) 造成體感溫度落差 中高階機種廠商又在內機增加一個硬體零件~電眼 電眼功能在於偵測空間內是否有移動物品(熱源) 決定是否要比估算值再增加冷房能力 進階的電眼能偵測房內主熱源將擺葉自動調整到該區加強 : 檢測人員說,總公司(上洋)已經有向日方(三菱重工)反應這個現象。 : 但,目前沒有回覆。 : 全世界的這一台型號,都有這個現象。 : 但,台灣的使用者反應的比較多。 這不合理 不同國家的溫溼度不同 所以原廠會針對該區域的銷售機型韌體做出相應調整 假如全球的同型號都有相同狀況 代表原始硬體設計就有問題 可能不是改韌體就能解決(或是原廠知道狀況不願意更改韌體) 而這個溫差2度狀況是非常大的誤差 在開發、認證階段擬真實驗室實機模擬時一定會發現 但原廠代理商來複查沒有帶新的機板來更換 代表應該如原廠代理商所說已經有人反應此問題 但目前無法解決只能回報數據 : 最後,我設定25度,才感覺有冷度,實際上是27度(25+2)。 : 感謝,三菱重工家用空調李襄理的細心解說,以及經銷商鄒老闆的強力支援。 : 謝謝。 : 當日現場圖,如下。 : https://imgur.com/a/lyykvl6 : https://imgur.com/a/XHec5Er 原廠代理商用四通道測溫 應該就是1.出風 2.迴風 3.室外 4.室內 同時紀錄運轉溫差給重工評估 基本上 日本人做事情看數據 (很多人反應的問題才是問題) (就算是他的問題打死不願承認) 所以你的狀況石沉大海的機率很高 假如你很在意認為會影響你的體驗 建議你可以提早要求更換品牌 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.29.240 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1532785722.A.DDC.html
fly02094484: 專業推 07/28 22:17
airphone: 簡單說就是這牌子型號是瑕疵品,要-2遙控器上溫度根本就 07/28 23:16
airphone: 就在自圓其說,騙騙不懂台灣人罷了 07/28 23:18
gamer: 台灣只是代理商,不可能會有能力修正補正溫設定這個問題。 07/29 01:14
gamer: 至於原廠不願意處理,有兩個可能,一個是台灣台數太少原廠 07/29 01:14
gamer: 懶得處理,另一個就是不想讓代理商有變更參數的能力(講白了 07/29 01:14
gamer: 就是不相信代理商) 07/29 01:14
Pika123: 是原po本人搞不清楚狀況吧 原廠應該是講設定比你要的+2 07/29 02:26
Pika123: 而不是出風口+2 07/29 02:26
Pika123: 也就是他設定28 其實真正設定30而已..不過不太相信這種說 07/29 02:28
Pika123: 法 應該是上面感應溫度計有誤差才是 也沒拿新的來換看看. 07/29 02:28
bkebke: 跟室內某點有差距 還可能說是溫度不均 07/29 15:40
bkebke: 這種奇怪的補償法 感覺不太合理,為何估本機sensor低2度 07/29 15:41
finhard: 我家三菱DXC35ZMXT-S也有這問題,比設定的高2度 07/29 16:52
gamer: 變頻制御的確有目標溫補正這個參數,這是因為不同冷氣能力 07/30 00:26
gamer: 大小的機型基本上都是套用同一套程式,所以在不同大小上有 07/30 00:27
gamer: 可能會出現同樣目標溫下,有的機子最終溫度偏低,有的偏高 07/30 00:28
gamer: 的狀況,透過調整個別大小的補償值,可以在某個程度內解決 07/30 00:28
gamer: 這個問題。但補償2度基本上有點誇張就是了。 07/30 00:29
gamer: 有另一個可能是,在日本核災後,為因應全面停用核電的限電 07/30 00:30
gamer: 措施,各家都開始走節能路線,甚至一度推出所謂的"涼爽"(低 07/30 00:31
gamer: 性能)模式,這個補正+2搞不好是同一個觀念下做的調整。 07/30 00:32
Pika123: 如果真補正+2 這種可以直接調的東西 上洋沒權限可以調?? 07/30 05:35
bkebke: 當然沒有啊,這個是MCU裡的FW寫的 07/30 10:18
gamer: 這個必需覆寫韌體才行,所以我說三菱重工應該是不信任代理 07/30 11:29
gamer: 商,所以不給他們做這件事的能力。 07/30 11:29
Pika123: 當然知道韌體要蓋過去阿 我的意思就是上洋怎沒這權限改.. 07/30 12:49
Pika123: 沒得改的 這樣代表代理的就僅僅是賣東西 換東西 其他的根 07/30 12:51
Pika123: 本無法做... 07/30 12:51
bkebke: 哪個代理商可以改韌體的,代理商本來就賣和維修而以啊 07/30 13:38
gamer: 你把改韌體看得太簡單了,那跟更換零件這種不涉變更設計的 07/30 15:52
gamer: 維修完全不是同一個層級的事。 07/30 15:52