看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
第一次發文如有沒敘述清楚的請提醒,我會更詳細描述,另外手機發文,排版問題請見諒 ,謝謝 前幾天剛搬進一間新承租的套房,室內空間大約六至七坪左右,因為是全新的套房,所以 我是第一個使用這間房間的人。 冷氣採用的是禾聯直流變頻冷暖氣機 ,型號HI-G36H。 這幾天晚上在開冷氣時,遙控器都設定27度,差不多打開10-15分鐘後,冷氣儀表板都會 顯示25度,而此時室外壓縮機並沒有停止運轉,持續的在運作。 我有跟房東說過這個問題,也轉述給廠商,而廠商回覆這是正常的,但是我還是有些疑問 想請教,這真的是正常的嗎? 1. 冷氣遙控設定的溫度,與實際儀表板的溫度正負兩度是正常的? 2. 在我的想法上,正常冷氣運作下,如果已經降溫到27度壓縮機會停止變送風,然後室 內溫度會慢慢上升到達上限後,壓縮機會再次動,等到降溫後壓縮機才停止,可是現在溫 度到達後壓縮機不會停止,持續運作這是正常的嗎? 3. 廠商說變頻冷氣溫度設定如果正常,壓縮機是不會停的,而且很省電,這是正確的嗎 ? 4. 是否是因為多了暖氣機的功能才會這樣? 麻煩幫我解答了 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.35.160 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1536343878.A.785.html ※ 編輯: jeffery6402 (223.138.35.160), 09/08/2018 02:13:11
happytravell: 你google一下變頻跟定頻的差異就會知道了... 09/08 05:28
HCracker: 這就是變頻的運作特色 09/08 06:15
感謝樓上兩位大大,所以說我一直把定頻的運作模式認為是變頻的... 另外一個問題 冷氣室內機顯示的都比遙控設定低兩度 這是正常的誤差範圍嗎 ※ 編輯: jeffery6402 (140.116.201.138), 09/08/2018 10:35:49 ※ 編輯: jeffery6402 (140.116.201.138), 09/08/2018 10:37:41
sho385417: 有溫度差是裡面感溫棒放置的問題 所以還是以你體感溫 09/08 12:29
sho385417: 度為主 覺得幾度舒服就調幾度 這台很省電 可以常開別開 09/08 12:29
sho385417: 開關關了 09/08 12:29
diesel1845: 冷氣不建議買禾聯 09/08 13:36
diesel1845: d 09/08 13:37
diesel1845: d 09/08 13:56