看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
: 這幾天晚上在開冷氣時,遙控器都設定27度,差不多打開10-15分鐘後,冷氣儀表板都會 : 顯示25度,而此時室外壓縮機並沒有停止運轉,持續的在運作。 : 我有跟房東說過這個問題,也轉述給廠商,而廠商回覆這是正常的,但是我還是有些疑問 : 想請教,這真的是正常的嗎? : 1. 冷氣遙控設定的溫度,與實際儀表板的溫度正負兩度是正常的? 禾聯的變頻系統是採用中國格力的模組 好的變頻模組能在室內溫度達到後精準的預估熱源量來調變 如何精準的預估熱源量取決於韌體怎麼寫及硬體的能力值如何 這是好的變頻模組與一般變頻模組的差異 : 2. 在我的想法上,正常冷氣作下,如果已經降溫到27度壓縮機會停止變送風,然後室 : 內溫度會慢慢上升到達上限後,壓縮機會再次動,等到降溫後壓縮機才停止,可是現在溫 : 度到達後壓縮機不會停止,持續運作這是正常的嗎? 定頻機如你所說 : 3. 廠商說變頻冷氣溫度設定如果正常,壓縮機是不會停的,而且很省電,這是正確的嗎 : ? 變頻機在室溫達到後 電腦估算熱源量後調整壓縮機轉速 如果熱源小壓縮機就以最低轉速持續運行 馬達轉速公式 轉數=120*頻率/極數 假設有一顆220V 60HZ 定頻4極馬達壓縮機 120X60/4=1800 此定頻冷氣機只會以1800轉運行 = 必須開開關關 當他是變頻馬達時 "頻率"這個參數是由變頻電腦決定 假設有一顆220V 變頻4極馬達壓縮機 變頻器可輸出80HZ~40HZ的頻率 最大轉速=2400=1200X80/4 最低轉速=1200=1200X40/4 這也就是變頻冷氣會標示最大能力與最小能力而定頻只會標單一能力 3.6KW變頻 冷房能力 最小值1.0KW 額定值3.6KW 最大值4.3KW 3.6KW定頻 冷房能力 額定值3.6KW https://goo.gl/6bc2f2 能力值這部分必須去看室外機銘版 所以變頻冷氣的壓縮機是隨著熱負載變動轉速 而溫度到達後會以最低轉速低頻運 壓縮機以變頻方式運轉時成本門檻在於 A馬達不同速域運轉平衡 B變頻器晶體調變輸出能力與穩定度 當必須以便宜成本做出一套變頻系統 就會限縮馬達轉速域及晶體輸出能力 影響到的就是最大值與最小值 如果將80HZ~40HZ的頻率縮小成70HZ~50HZ的頻率 代表當你冷氣於低負載時 必須花費較高的電費及較不準確的溫度控制 此時日本廠商的變頻優勢就會很明顯地顯現出來 一分錢一分貨! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.224.102.251 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1536395997.A.B85.html
jeffery6402: 感謝您的說明 真的說得非常詳細 謝謝讓我上了一課 09/08 16:47
jeffery6402: 不過礙於是租套房 並沒有辦法選擇冷氣品牌 只能接 09/08 16:48
jeffery6402: 受了 09/08 16:48
SU12244: 這樣看起來在低頻的表現才是技術所在囉 09/10 13:53