八月才裝新的分離式,一級變頻, 使用習慣:室温實際温度到28度舒適即可,不會開很冷,省電。 一開始都是設定29+電扇,温濕度計會顯示冷到27.*/4*% 但這兩個多禮拜發現設定28度也沒有辦法冷到27 只會到28.3左右/52%。早上都會被悶醒。 今天清晨一看28.9/64%,只好再調低到25度, 但運轉一個多小時,也只有降到26.3/41就降不下, 此時室內機上的温度顯示只有27。 請問 1.為什麼沒辦法降到我設定的温度? 2.是最近室外沒那麼熱的原因嗎? 我對冷氣偵測運轉方式不了解。 3.難道是冷媒在慢慢慢慢漏? 有先上網登記維修,但連假要等,想先請問板友, 謝謝 -- posted from bbs reader hybrid on my OPPO CPH1715 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.202.205 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1537658286.A.54B.html
jhcleader: 我覺得你應該把坪數和冷氣型號拿出來講一下 09/23 09:27
GENESISLEE: CS-LJ22BA2. 房間2坪。客廳同系列不同室外機設定29 09/23 11:38
GENESISLEE: 都能吹到27.6/32% 09/23 11:38
skw0370: 調26度 09/23 13:43
ppnow: 我覺得你設定29卻降到27才不正常吧 09/23 15:02
ppnow: 你溫度計是貼牆壁還是手持?溫度會不一樣 09/23 15:03
ppnow: 冷氣溫度感測器是在機殼裡,建議你溫度計貼近機殼測比較準 09/23 15:07
pkch15: 同意樓上 09/23 21:08
butter312: 清個濾網吧! 清完就很涼了! 09/24 18:23
ligar: 八月才裝 濾網應該還沒髒 09/25 15:45