作者RdFlying (RdFlying)
看板E-appliance
標題Re: [冷氣] 國際新冷氣越吹越不冷?
時間Sun Sep 23 08:38:45 2018
※ 引述《GENESISLEE (節能省碳騎鐵馬)》之銘言:
: 八月才裝新的分離式,一級變頻,
: 使用習慣:室温實際温度到28度舒適即可,不會開很冷,省電。
: 一開始都是設定29+電扇,温濕度計會顯示冷到27.*/4*%
: 但這兩個多禮拜發現設定28度也沒有辦法冷到27
: 只會到28.3左右/52%。早上都會被悶醒。
: 今天清晨一看28.9/64%,只好再調低到25度,
: 但運轉一個多小時,也只有降到26.3/41就降不下,
: 此時室內機上的温度顯示只有27。
: 請問
: 1.為什麼沒辦法降到我設定的温度?
: 2.是最近室外沒那麼熱的原因嗎?
: 我對冷氣偵測運轉方式不了解。
: 3.難道是冷媒在慢慢慢慢漏?
: 有先上網登記維修,但連假要等,想先請問板友,
: 謝謝
變頻冷氣運作有高、中、低頻,
當大氣溫度與你設定溫度相差 ,
較大時:高頻運轉 ,再來中頻,要接近抵達時,變低頻慢慢的打。
夏天室外35度 你設定28度就直接高頻運轉,所以覺得沒有問題,會冷。
但現在進入秋天大氣沒那麼熱,可能晚上不到30度,你還是設定28度的話,就直接低頻運
轉,所以你會感到悶熱。
所以你睡前溫度設定要向下調低一點,讓溫差大一點,讓機器會高頻運轉,應該就會冷,
然後要睡了再調回你想要的溫度。
你可以這樣操做看看,如果會冷 大致上機器是沒問題的。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.16.237
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1537663127.A.9FE.html
推 GENESISLEE: 今晚來試試看,謝謝! 09/23 11:30
推 ppnow: 推,這也是定頻會快冷的原因,甚至有商家說變頻沒有想像中 09/23 15:11
→ ppnow: 省電 09/23 15:11
推 curyy: 推,原來是這樣,我也是今年新裝冷氣(日立的旗艦)想說剛 09/23 15:34
→ curyy: 買時28度超涼,最近一個月都要開到26才有感 09/23 15:34
→ zhucc: 怕早上會冷可以開舒眠、國際不知道叫什麼 09/23 15:50
推 gis3344c: 長姿勢了 09/23 20:44
推 pagedown: 原來是這樣 09/23 21:16
噓 eatingshit: 設定18度 從沒那種半夜被熱醒的事 09/24 15:57
推 chanhow521: 推推 09/24 22:31
推 terry66: 不對阿 他設25度 轉了一小時也只到27 09/24 23:10
推 zzoo3307: 國際面板上的溫度還是參考就好 09/25 00:59
→ pigers: 通常溫度低,濕度高,我大概會讓冷氣跑除溼功能,悶通常是 09/25 08:24
→ pigers: 濕度的問題。 09/25 08:24
推 VANS724: 季節與體感關係 09/25 10:06
推 VANS724: 溫度設低降不下來,很可能漏冷媒 09/25 10:08