推 nochewen: 謝謝版友詳細回覆,很有幫助!其實我們是華廈裡的新成 09/27 03:05
→ nochewen: 屋2房,第一次買房就遇到這種問題真的很傻眼,希望可以 09/27 03:05
→ nochewen: 圓滿解決 09/27 03:05
→ VWTF: 新屋的話去問建設公司原本預留的220在那裡。這樣可以減少拆 09/27 09:36
→ VWTF: 裝潢的區域 09/27 09:36
→ nochewen: 好的,冷氣師傅說是220電源線沒裝... 09/27 10:40
→ seed1992: 該不會是建設公司給假的插座吧..? 09/27 11:44
→ neverfly: 插座有沒有電不是驗屋階段就會測了嗎 09/27 18:31
推 nochewen: 插座有電,驗屋時都有驗,是連接室外機的電源線沒拉進 09/27 20:31
→ nochewen: 來插座這.... 09/27 20:31
推 Joaow: 插座裡沒電源線變成是建商有問題~通常裝潢前的冷氣配管配 09/28 14:09
→ Joaow: 線應該是像圖中那樣 09/28 14:09
→ bbrt: 怎麼有這麼衰的事啊。請問建商是那家?! 09/29 01:27
推 nochewen: 今天有確認過了,那些插座是有電的,只是冷氣師傅少了一 09/29 01:37
→ nochewen: 個步驟,他忘了另外從220v插座拉一條電線去連接室外機, 09/29 01:37
→ nochewen: 所以室外機根本無法啟動.... 09/29 01:37
→ dendi: 你應該是要說室外機電源沒拉到室內來,這樣說會比較清楚, 09/30 08:36
→ dendi: 不是講從插頭拉過去... 09/30 08:36
→ nochewen: 謝謝D大,的確是室外機電源沒拉到室內,幸好今天順利解 10/01 16:17
→ nochewen: 決了(已回應在原文,也謝謝大家的熱心回覆,很有幫助 10/01 16:17
→ nochewen: ~) 10/01 16:17