作者ligar ( 影-小美女時鐘)
看板E-appliance
標題[心得] 關於冷氣 電器商業公會發的公告
時間Fri Nov 2 11:00:05 2018
http://0rz.tw/Ajpc0 http://0rz.tw/3LkSP http://0rz.tw/uVwfO
上禮拜收到的檔案,關於冷氣的施工與維修,
來自於電器商業同業公會,在此簡單整理成幾個重點。
1照此公告建議,冷氣安裝在外牆時,通常都是會高於女兒牆的狀況。
建議外機底部低於女兒牆上緣最多不要超過30cm。
2如果有安裝冷氣籃,外機可以不高於女兒牆,但是建議外機接管側留足60cm
,深度也是60cm佳。
3如果外機安裝處有天花板,建議上方維修空間留20cm高。
4吊隱式冷氣,維修口建議留的比內機還大。
5不符合以上安全建議規範時,冷氣原廠可以 A不服務 B不維修 C不保固。
6此公告台灣大部分的冷氣廠牌都收到了。另外因為LINE的檔案傳遞方便,業
界店家大部分也都收到了。
內容有不少我們平常在規劃以及倡導之標準與概念是符合的,
大家一起來打造出一個空調作業的安全施工環境吧。
#上禮拜台南又摔死一個啦
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.64.189.242
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1541127611.A.003.html
推 Ivesyen: 其實之前都有在倡導,只是大家都要錢不要命,不然就是都 11/02 14:24
→ Ivesyen: 覺得不會那麼倒楣 11/02 14:24
推 mwiei: 第一點應該是通常是「低於」吧 11/02 14:57
→ ligar: 可能說的不夠清楚 我補充一下 11/02 15:01
※ 編輯: ligar (210.64.189.242), 11/02/2018 15:03:42
推 j93111011: 我認識的師傅一般最低通常是以身長能及的位置 11/02 16:57
推 j93111011: 窗外/女兒牆彎腰後能及的位子 11/02 16:59
→ ligar: 通常有幾個重點尺寸 外機的上緣以及下緣 女兒牆的上緣 11/02 19:15
→ ligar: 外機的下緣往下再算25~30cm是一般套架的需求高度 11/02 19:15
→ ligar: 許多人會要求冷氣上緣部高於女兒牆 以危險施工的方式是 11/02 19:16
→ ligar: 辦得到 做冷氣籃的話外機可不高於上緣 也不會有危險施工 11/02 19:16
→ ligar: 但就是會多了冷氣籃的費用 以及要考慮冷氣籃的施工可行性 11/02 19:17
推 kimukao: 推 11/03 18:08