如題
買房時建商已經送了一台室外機 日立的RAM-130NK
之前隨便找店家詢價時 他給我一張表 說是官方建議的配置
跟我說一對多的組合一定要照上面的配置
類似這張表
https://i.imgur.com/QJhAheR.jpg
說如果不是照上面建議的配置 電力會推不動或是會燒掉 還有什麼功率分配問題之類的
還強調如果不是照上面的配置出事情他們不負責
所以一直侷限在思考上面的組合要怎麼分配給房間
原本想要28+28+28+71 結果店家堅持只能照表上的28+28+36+71
連其中一台降階都不行??
結果今天剛好看到其他同棟的住戶在聊冷氣的問題
發現好幾戶的冷氣根本不是照表上建議的方式去分配
而且也都已經裝機好吹了好幾個禮拜
所以我是被店家唬爛嗎= =?
請問一對多的配法限制到底是以什麼為依據的?
謝謝
--
從來不回答問題只會一直站內信推自己平台或產品的幾個特定ID可以別再來信了嗎?zz
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.218.247.134
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1544085473.A.B06.html
※ 編輯: ELO3000 (61.218.247.134), 12/06/2018 16:52:33
推 alucate: 應該是室內機同時啟動的總功率不能超過外機最大負荷為原12/06 17:06
→ alucate: 則吧,通常也很少四台機器都運轉的狀況,所以不能降階的12/06 17:06
→ alucate: 確怪怪的12/06 17:06
推 VWTF: 130變頻的一對多以120%下去算在156,內機加種不要超過此值即 12/06 20:19
→ VWTF: 可,廠商可能腦袋比較死,或是你某間房確實要較大的機型,再12/06 20:19
→ VWTF: 跟他多溝通吧12/06 20:19
但28+28+36+71超過156耶
店家推的其他組合也都超過
三個房間其實22都夠用了 頂多推到28而已
硬要推到36根本很怪 更何況他根本沒問我坪數
※ 編輯: ELO3000 (42.75.251.33), 12/06/2018 22:29:05
推 oijkue: 跟他說你再囉嗦我找別家 12/07 12:44
→ neihu00: 直接再多問兩家啊…… 12/07 18:55
推 gamer: 說明書上的組合只是建議,實際上有送認證的組合要問原廠, 12/09 15:28