當二十坪空間用15kw打及12kw打 15kw是絕對時間較短 相對的比較省電 但是當你打到目標值後 靠的是壓縮機低頻運轉來維持冷度 房內的熱負載及熱散失的負載 才是能否確實省電的關鍵 如過空間內時常密閉,無受熱牆面,窗戶面積小,流動人員少,無高耗能電器時可視為低 負載 當房內負載小如果為1.0kw 15kw的低載如在2.3kw 12kw的低載如在1.6kw 則12kw較省 (200cc的車加速較快,但定速騎150cc比較省油) 且冷房低載下用較大的機子過多的未蒸發冷煤易造成 剩液罐持續溫降變成液壓縮的風險增高 變頻不是萬能丹 所有的冷房設計還是要回歸 實際負載面去估算才會省又耐用 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.95.154 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1545666238.A.5B1.html