看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
大家好, 全熱交換除了基本空氣交換之外, 最大的效益就是熱交換可以節省空調能源, 即使如此多少一定有損耗, 那實務上會損耗多少? 會不會讓冷房需求跳上一級呢? 比如說不到四坪、沒有西曬、非頂樓的房間, 試算出來需要2.69kW 選28系列足夠, 如果全熱消耗能源有20% (亂猜的), 那冷房就要3.2kW, 設備就會因此大一級改選36系列! 小弟疑問就是裝了全熱交換以後, 實務上對有『明顯』冷房能力的影響嗎? 謝謝各位大大! 補充: 抱歉~小弟用字不精準造成誤解, 全熱機不會特別「消耗」能源(倘若不考慮馬達熱能的話), 原文消耗指的是經熱交換進來新鮮的空氣, 會「增加」原空調設備多少的負擔。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.109.8 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1547391590.A.B40.html
Iaincc: 你完全搞錯方向了吧 01/13 23:17
Iaincc: 全熱交換器,冷氣不用因此特別加大冷房能力,同樣也不能 01/13 23:24
Iaincc: 因為裝了全熱交換器就可以裝比較小台的冷氣 01/13 23:24
Iaincc: 那是兩回事 01/13 23:24
Iaincc: 全熱交換器是讓你室內外溫度平衡,可以必要時再開冷氣, 01/13 23:28
Iaincc: 或是讓冷氣更快的達到設定的溫度,室內外溫差小,機器跑 01/13 23:28
Iaincc: 低頻的機率更高,因此來達到省電的效果 01/13 23:28
Iaincc: 目前還沒聽說因為裝全熱交換器導致要加大冷氣噸數的 01/13 23:52
謝謝大大指正, 小弟想的是大熱天外面35度, 室內冷氣25度, 全熱交換機功能是讓室內、室外空氣可以平衡溫度(=熱能的轉換): 當室內空氣出去前, 透過內部構造可以吸收外面較高溫度, 使外面空氣進來前降溫=已經降溫的空氣不會被白白浪費排出去, 可是這個過程不可能是100%轉換呀?! 室內25度交換出去不可能轉換等同室外溫度啊, 也就是我想問的多少還是有能源損失。 當然如果內外無溫差, 就沒有能源交換的效果, 但沒有溫差時應該也不會開冷/暖機了。
gamer: 樓上講的沒錯,全熱交換是減少換氣後所需的冷房或暖房時間 01/13 23:55
gamer: 跟能力無關,能力和移除空間熱源所需的能力有關 01/13 23:56
※ 編輯: whface (42.77.109.8), 01/14/2019 00:31:39
gamer: 理論上,Q=C*M*dT,假設內外氣交換量是1:1,C和M都一樣的情 01/14 01:40
gamer: 況,Qin=Qout,dT等於內外氣平均溫度的差值,所以交換後的 01/14 01:41
gamer: 溫度會是(35+25)/2=30度。 01/14 01:42
chenyeart: 應該不至於,就我聽到的全熱交換器的風量很小 01/14 08:38
※ 編輯: whface (59.125.130.85), 01/14/2019 11:50:59
jeff40108: 台灣濕熱的天氣開全熱交換影響更大,溫差十度只拿的回 01/14 16:23
jeff40108: 兩三度 01/14 16:23
jeff40108: 最後一定超過30度 01/14 16:23
jeff40108: 所以很多人裝了最後都乾脆不開 01/14 16:25
ligar: 裝了都還是開啦 新鮮空氣還是會進到室內 但是因為目前普遍 01/14 17:37
ligar: 規劃起來 風量不會大 所以就算近來溫度稍高 對室內空調影 01/14 17:37
ligar: 響也不會過大 都還算冷氣可以cover的程度 01/14 17:38
ligar: 不然就是用久了冷房效果感覺變差了 就直接進行冷氣保養了 01/14 17:38