看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
一般空調師傅都會抓稍微大一點點,所以加上全熱的負擔基本上影響不大 而且在大多數情況下,換氣量有全天到達150 CMH的機率不大(算入管路損耗,至少要裝250C MH的機器才有可能達到這量) 而這些空氣損耗熱量有多少呢? 150*1.06(空氣重量) 再乘以40%濕度的濕空氣比熱 1.08kj/kg(濕度越高,比熱越高,但沒 看到相關數字,可能要自己查了) 再乘以溫度差 10 (假設是30->20)= 17 10kj ,然後考慮一般全熱可以保存7成以上的損耗,大概真正每小時多出來的壓縮機負擔是 500kj 然後這些通氣量通常分配在三四個出風口,一個出風口大概要分配到150kj左右的熱量 對於房間裝2.9kw的機器而言,約莫是5%左右的負擔,如果冷氣不是一對一,噸數也沒抓的 太緊,問題應該不會太大 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.26.45 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1547477308.A.694.html ※ 編輯: deltaz (42.77.26.45), 01/14/2019 22:58:36
c90195h: 專業詳細分析推 01/15 12:09
whface: 推,有數字算起來就有概念多了! 01/15 12:14
whface: 根據 d 大啟發的算法,昨晚在家算的結果: 01/16 07:19
whface: https://i.imgur.com/An8MN4D.jpg 01/16 07:19
whface: 結論是有影響但不大,以5出風+250機種來說,增加0.19kw/房 01/16 07:21