推 haringwu: 訊號線接錯? 02/09 09:53
→ leokuang: 不確定,兩台只要只開一台,都只會送風。兩台全開就功 02/09 13:41
→ leokuang: 能都正常了。 02/09 13:41
推 Iaincc: 新機的話應該是接錯線 02/09 15:30
→ leokuang: 請問會是接錯什麼線? 02/09 21:21
推 spiceandwolf: 控制線 而且你要找的不是裝潢是空調技師 02/10 00:50
→ leokuang: 感謝以上協助回覆 02/10 10:40
推 alex528557: 線配錯機率大,去年剛安裝冷氣..打給原廠說是配錯, 02/10 17:25
→ alex528557: 我是找外面的冷氣行安裝的,死不認錯... 02/10 17:25
→ leokuang: 因為是設計師工班,再請他們好好處理,感謝! 02/10 19:24
推 ligar: 通常這種狀況是兩台內機訊號線接顛倒了 所以冷媒送錯台內 02/14 15:28
→ ligar: 機 只要外機處訊號線確認好與重接就好了 然後若是此問題 02/14 15:29
→ ligar: 無誤 那是施工所造成的問題 跟設備本身品質無關 02/14 15:30