看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
各位開工好! 新家是用日立一對二冷氣,在使用時發現必須雙開,冷暖才會有用。 若單開冷氣,另一台未開的溫度顯示會超低且單開的呈現送風。 若單開暖氣,另台未開的溫度顯示會飆高,單開的仍舊是送風。 請問有可能是什麼問題? 有請裝潢年後來看了...很扯。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.35.120.88 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1549673598.A.85C.html
haringwu: 訊號線接錯? 02/09 09:53
leokuang: 不確定,兩台只要只開一台,都只會送風。兩台全開就功 02/09 13:41
leokuang: 能都正常了。 02/09 13:41
Iaincc: 新機的話應該是接錯線 02/09 15:30
leokuang: 請問會是接錯什麼線? 02/09 21:21
spiceandwolf: 控制線 而且你要找的不是裝潢是空調技師 02/10 00:50
leokuang: 感謝以上協助回覆 02/10 10:40
alex528557: 線配錯機率大,去年剛安裝冷氣..打給原廠說是配錯, 02/10 17:25
alex528557: 我是找外面的冷氣行安裝的,死不認錯... 02/10 17:25
leokuang: 因為是設計師工班,再請他們好好處理,感謝! 02/10 19:24
ligar: 通常這種狀況是兩台內機訊號線接顛倒了 所以冷媒送錯台內 02/14 15:28
ligar: 機 只要外機處訊號線確認好與重接就好了 然後若是此問題 02/14 15:29
ligar: 無誤 那是施工所造成的問題 跟設備本身品質無關 02/14 15:30