※ 引述《deltaz (我還懂不懂飛翔)》之銘言: : 寒流來的時候差別特別多 : 晚上室外氣溫就開始慢慢降,早上上班的時候,室外溫度大概16度左右 : https://i.imgur.com/OCNUWeZ.jpg : https://i.imgur.com/Dg7VTRD.jpg : https://i.imgur.com/sB47x3T.jpg : 室內光是靠人體,燈具,還有除濕機等電器產生的熱量,加上全熱交換機保溫的功能,室內 : 可以維持在滿舒服的溫度 : 用新風系統,風量開大,暖氣大概也要開超強了 在下不清楚閣下住在高雄何處,在下先幫閣下補充一張高雄觀測站的資料, 這樣才能方便閣下比較... https://i.imgur.com/nYXQ7it.jpg 提供一些資訊給閣下參考: 在下新北家中3/7日至3/8日,CO2、PM2.5、溫度與濕度相關資訊 CO2 https://i.imgur.com/q1feJ8I.jpg PM2.5 https://i.imgur.com/dGbql5w.jpg 溫度 https://i.imgur.com/tsAsAD0.jpg 濕度 https://i.imgur.com/wKQKusy.jpg 最接近的氣象局觀測站(實際上家裡離觀測站還是有點距離) https://i.imgur.com/Jighhrv.jpg 室外溫度在12-16度之間,室內溫度維持在20度, 在下家是裡沒有"暖氣",也沒有氣密窗。 (能量損失沒有閣下想像與計算的大) 室外濕度是90-95%,不過室內有除濕機,所以濕度維持在55-60%。 除濕機是F-Y45EX與FY-12CW。 小米+米皮開16-19m^2,豹米+自製套件開2檔,估計風量在250CMH。 在下新北家中的冷氣都是定頻冷氣,過去一整年電費為13575台幣。 希望以上資訊能解答閣下的疑惑。 ---------------分隔線--------------- 接著回到彼此最初的爭議,全熱交換機的容錯度? 不知道閣下是否有仔細詳閱了萬法的文章。 萬法利用6700人民幣,不過3萬多一點台幣,安裝完成全屋的全熱交換系統。 (不知道閣下花了多少錢安裝?) 詳細的文章內容如下: 1.618选购室内新风系统,建议先了解清楚这些再选购 https://post.smzdm.com/p/700242/ 2.如何检测新风机? https://post.smzdm.com/p/703911/ 3.新风机到底应该装在什么位置?自己安装要多少支出?关于新风系统,多的是你不知道 的事! https://post.smzdm.com/p/731194/ 4.家装之新风系统连载 篇四:少年,顶送地回要不要来一发? https://post.smzdm.com/p/775987/ 其中關於容錯度的問題,萬法列了17點, 1、必須是全熱交換機型,非顯熱交換機型。 2、絕對不能使用鋁或其他金屬類的熱交換芯。 3、由於家裡養貓,所以必須達到套內全面除塵的效果。 4、必須使用直流變頻電機。 5、要有足夠大的熱交換面積保證熱交換效率。 6、必須不能漏風,也就是室內回風不能和室外送風混合再進入室內。 7、必須對回風有初步過濾,保護熱交換芯。 8、必須能夠獨立控制送風、回風的風量,實現雙電機獨立控制。 9、必須能獨立控制指定房間風量交換。 10、最好能夠遠程控制。 11、最好有定時功能。 12、售後好,易維護保養。 13、不需要除濕功能。 14、不需要內迴圈過濾功能。 15、換氣量不低於0.45次/小時。 16、送風必須使用PE管線,拒絕PVC下水管送風。 17、滿足以上條件的情況下8000元(人民幣)內安裝到位。 第9點,是閣下現在確定遇到的問題,無法獨立控制, 下面這幾點是在下認為特別要注意之處: 第5點,熱交換模組面積? 需要確認熱交換濾新大小是否足夠,不然熱交換效率很差。 第6點,是否有漏風? 需要確認熱交換機沒有漏風問題,只要有一點漏風,熱交換機就跟沒有一樣。 第7點,回風不能污染熱交換模組。 不知道閣下的熱交換機是否進氣與排氣都有安裝HEPA濾網。 如果沒有,基本上熱交換模組可說堪慮。 第8點,獨立控制的雙電機, 這樣才能主動控制進氣與排氣問題,避免產生負壓, 一般的熱交換機都只有安裝進氣的過濾箱, 所以進氣風量容易小於排氣風量,產生負壓由窗縫門縫導入室外髒空氣。 獨立雙電機可以控制進氣與排氣,可以強制室內產生正壓,避免上述問題。 第16點,管道材質,PE與PVC管的差異。 PE管轉接少,管線彈性佳,轉接少噪音小。 PE管方便設定獨立閥門。 其他詳細資訊請詳閱萬法文章。 請注意在下不是說全熱交換機沒有用,只是很容易出錯, 除非像萬法這樣,自行測試機器,自行監工,部分管道自行安裝, 才能100%確保,安裝到位。 以上也是為何在下所說容錯度低。 最後,在下滿想知道,閣下用的冷氣為何? 因為閣下的冷氣很省電! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.229.152 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1552058037.A.F5F.html
whface: 推,整理的17點很實用 只是人力成本不同 建置成本就查很大 03/09 06:47
空氣焓濕表 http://www.flycarpet.net/cn/PsyOnline 考慮空氣焓值之後,大概可以解釋為何室內外溫差大卻沒有太大熱量損耗, 目前20190309上午0830,新店室外空氣溫度16.2,濕度97%,空氣焓值估計為44.952kJ/kg 個人住家室內溫度21.6,濕度56%,空氣焓值44.679kJ/kg。 室內外空氣焓值是相當接近,這就沒有熱量耗損的問題?(不知道解讀是否正確) 建置成本是一個問題,最重要的還是安裝到位。沒安裝到位時, 全熱交換機不但沒法省電,還會變成一個很大的問題。 再者全熱交換機是施工下去之後,沒有回頭路可以走的, 相對於無損套件的新風,之後的調整彈性大很多, 不論是更換機器,調整位置或調整套件,都是可以進行的, 所以在下認為,全熱交換機容錯低。 ※ 編輯: MIF1 (1.161.229.152), 03/09/2019 08:51:11 ※ 編輯: MIF1 (1.161.229.152), 03/09/2019 10:42:04
deltaz: 你這算半天,通氣量根本是錯的,才會覺得沒有冷到很誇張 03/23 09:28
deltaz: ,你從二氧化碳回推就知道,通氣量根本不如你預設的這麼 03/23 09:28
deltaz: 好 03/23 09:28
當日是3個大人在家,請問一下通氣量是那邊有錯? 小米+米皮開16-19m^2,利用風量計MS6252A,測出來的風量大約為145-155CMH 豹米新風開2檔,利用風量計MS6252A,測出來的風量大約為100CMH 在下新北家中,為了避免油煙影響,在11-13時與17-19時,這4小時新風是關閉裝狀態。 (在下前一篇回文有特別說明...) 如果閣下以峰值估算是沒有意義的,那時候根本沒開新風, 最好估算的時間點是15時的時候,新風開啟2小時,也可以避免晚上CO2偏高的影響。 閣下要注意,CO2的檢測晶片是存有誤差的,S8的誤差是50ppm, 考慮2倍誤差,實際上差個100ppm都是有可能的。 另外建議閣下不要太拘泥CO2,CO2控制在安全值即可, 但PM2.5沒有安全值,在下建議室內PM2.5能控制在0比較重要。 只控制在10以內也不表示安全,有興趣自己看看WHO在2005年給的Air quality guidelines https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/
deltaz: 現在冷氣暖氣的EER都差不多,省不省電就是看其他設備的能 03/23 09:28
deltaz: 力 03/23 09:28
說真的閣下的熱交換沒法省太多電,基本上都是依靠冷氣在節省的, 冷氣的EER越高,閣下的熱交換機省電效率就越差,閣下可以認真思考一下! 這也是在下好奇冷氣用那台的原因,可以作為在下將來更換變頻冷氣的依據!
deltaz: 你在這錯誤基礎上算一堆根本沒意義,先去找公式換算一下 03/23 09:30
deltaz: 你的通風量再開始計算吧 03/23 09:30
請閣下請注意看一下焓值的熱量,考慮的濕度, 雖然室外為12-16度,室內是19-21度,但濕度差異很大, 實際上室內與室外的焓值是幾乎是一樣的,這也就沒有能量損失的問題, 如果有能量損失,表示閣下當初的計算方式有誤!
deltaz: 全熱一開始在規劃本來就會考慮管損等問題,但這是為了美 03/23 09:33
deltaz: 觀等問題做妥協,簡單說就是花錢買生活品質,我已經不是 03/23 09:33
deltaz: 在那種自己DIY改一堆會覺得很高興的年紀了 03/23 09:33
花錢買美觀這當然見仁見智,不過在下認為最基本是要有效吧? 為何在下提出容錯度低,最大問題在熱交換模組很容易損壞, 風損是一回事,但風損不管如何,只要有風可以近來就可以改善室內CO2, 只不過熱交換模組一旦損害,熱交換功能會逐漸下降, 同時不論是漏風、管道卡髒與回風污染都必然污損熱交換模組。 在下提供閣下的相關資訊,是建議閣下有空時檢查一下熱交換模組, 一旦熱交換模組受到污染,閣下可是每口空氣都有問題, 也會危害家人的健康,屆時可是得不償失。 另外全部吊隱,確實美觀,不過閣下在進風處只有簡單的初濾, 進風已經污染一次熱交換模組,回風也沒有安裝濾網,又在污染一熱交換模組 這樣來來去去,到底有多少東西已將卡在熱交換模組上? 而且,熱交換的風管是需要定期清理的,不是說吊隱就不用理他了, 一旦吊隱後要清理起來更是麻煩,這也是容錯問題! DIY改一堆覺得很高興?重要是有效! 花1萬塊的低成本,安裝無損的套件,每個部件都是模組化很容易更換清理, 將室內PM2.5由10以下,壓制至1以下,CO2控制在800ppm內,真的沒啥號挑剔的!
deltaz: 最後是物理是可以計算的,除非推估模型有錯,不然不可能 03/23 09:37
deltaz: 實際值與估計值落差太大(>20%),移入或是移出的熱能,就 03/23 09:37
deltaz: 是要用空調的電力解決,難道能量會憑空移動?! 03/23 09:37
閣下自己也知道,熱量的交換與焓值有關,不同溫濕度對應的焓值本來就不一樣 所以在下才會找出線上焓值計算表,與在下家中的溫濕度情形, 方便閣下釐清能量損失的問題! http://www.flycarpet.net/cn/PsyOnline 當然如果這些資料閣下都不相信也沒關係,在下也無所謂。 另外閣下的熱交換機,應該有顯示實際的溫度吧? 大概類似下圖: https://am.zdmimg.com/201407/28/53d53fd7385c0.jpg_e600.jpg
方便PO出來給網友們參考?也順便告知網友一下安裝大概花了多錢? 可以做為網友安裝的參考依據,閣下不是說過相關的討論資料太少了? 最後在下良心建議,閣下最好定期檢查風道與熱交換模組! ※ 編輯: MIF1 (1.163.181.39), 03/23/2019 14:49:47
deltaz: 你照你的熱量邏輯進去看就知道多不合理了,如果12度高濕 03/23 21:36
deltaz: 度空氣,一次全部吹滿室內,照你邏輯會自動變成20度 濕度 03/23 21:36
deltaz: 60%的空氣,你這是哪一國的物理計算 03/23 21:36
閣下參考一下,當日新北整天下雨,在午夜時, 室外12度但濕度是95%以上,焓值是33.062kJ/kg 室內20度濕度55%,焓值是40.489kJ/kg, 根據閣下表格換算這7.4kJ/kg的熱量損失,大約是500kCal/hr, 考慮到室內各項電器產生的熱量,這500kCal,根本不算啥! 況且250CMH的風量,在新店的家中,是要1小時才勉強換氣1次, 請閣下指教一下,看看在下的物理是哪裡有問題? 事實上,在下在日前已經提供資料, 20190309上午0830,新店室外空氣溫度16.2,濕度97%,空氣焓值估計為44.952kJ/kg 個人住家室內溫度21.6,濕度56%,空氣焓值44.679kJ/kg。 因為室外濕度過高,使室外空氣焓值超過室內,最終室內溫度還能提升! 這就是閣下所說能量不會憑空消失!
deltaz: 最後就是系統沒有完美安裝,不是100%運作還是能省電,我 03/23 21:51
deltaz: 不太理解糾結在完美安裝的意義在哪裡 03/23 21:51
deltaz: 最後是新風用裝潢去加強美觀,成本就會暴增 03/23 21:56
熱交換模組污損會降低熱交換效率,閣下應該同意吧? 且污損越高效用越低,久了就跟無效一樣,這是為何萬法特別強調, 他在挑選機器時,進氣與排氣都要有HEPA過濾網, 只是排氣的空氣會乾淨一些,所以排氣用的濾網,等級可以低一點, 這樣才可降低熱交換模組的損耗。另外還有不可漏風的問題。 為何要糾結完美安裝,因為全熱交換機不能砍掉重練,所以全熱交換機不能妥協! 在下的正壓新風,是隨時可以砍掉重來的,要隨意亂裝都可以,反正是無損的! 討論到省電問題, 如果在溫帶冬季,全熱交換機的省電效果應該不錯 不過台灣平地的溫差不夠,而冷氣的EER又太高,反而沒法省太多電。 再者,250CMH的熱交換機,基本耗電就超過120W, 考慮管道風損加大風機到350CMH,基本耗電就會超過200W, 對比在下的小米米皮+豹米,在約300CMH的風量,只有30W的耗電, 如果2台全開,可以超過600CMH的風量,也不過70W的耗電, 全年下來,不知道全熱交換機實際上能節省多少電力。 關於裝潢 閣下可以思考一下,比起全熱交換機的裝潢面積, 新風裝潢的面積要小的多,成本是不會暴增的。
deltaz: 更別提關房間門之後,房間內的通氣效果會變得很低落,自 03/23 21:58
deltaz: 住有房有家庭的,根本不可能考慮 03/23 21:58
deltaz: 這也反應在新風系統的冷僻程度 03/23 22:04
建議閣下研究下正壓新風的運作原理, 講真的,只有正壓,就能從門縫,將空氣導入房間。 為何在下這樣說,建議閣下看看Joey的奮鬥,J大真的幫大家整理了很多資料! 至於新風的冷僻,在下之前講過,因為商人賺不到錢! 在下為何建議閣下為公布安裝全熱交換機的費用? 這樣可以比較新風與全熱交換機的成本差異, 就能解釋為何沒商人想做新風這生意了! 還有希望閣下告知使用的冷氣為何? 這樣就能利用表格修正電力消耗,某方面來說也是造福大眾!
deltaz: 額外補充一點,中研院2008年其實有空調系統管理與節能手 03/23 22:28
deltaz: 冊,如果全熱照你說的這麼不堪,應該寫信去嗆一下中研院 03/23 22:28
deltaz: 這些蛋頭學者 03/23 22:28
閣下真的滿好玩的,在下有說全熱交換機毫無用處? 在下強調容錯低,這跟全熱交換機不堪有何關係? 全熱交換機如能向萬法那樣,安裝到位當然有用,但閣下覺得很容易做到? 這是在下為何強調全熱交換機的容錯低! 需要好的施工團隊,還需要自己知道各種問題, 全程監工才能安裝到位,這是多麻煩的事情, 萬法也是弄了很久才裝好... 不過萬法有說,江蘇冬季可達-10度,且江蘇沒有供暖, 在低成本的安裝下,應該是能省回來。 但在台灣平地溫差不夠的條件下,實際用上全熱交換機能省下多少電力, 在下是存有疑慮的! 假設閣下的全熱交換機,具有獨立控制的雙馬達, 閣下可以實驗一下,把排氣馬達關避1天,體驗一下正壓新風的效果, 比較一下室內外溫差的變化,就可以知道在台灣平地 正壓新風與全熱交換差異有沒有很大。 當然拉,前提也要閣下想知道才行XD 總之,閣下如果主觀認為,在下覺得全熱交換機毫無用處,那真的是大誤解! 試想,在下提供萬法的文章,難道只為了讓閣下瞭解容錯度? 在下不就是希望全熱交換機的用戶都能安裝到位嗎? 只不過,在下認為,考慮到容錯低,成本高,且台灣平地溫差不大, 家家都有冷氣,暫時還是用簡單的正壓新風,可以控制好PM2.5與CO2即可, 如果安裝冷氣時選擇冷暖變頻,那冬季的寒流也不成問題! ※ 編輯: MIF1 (114.137.113.154), 03/24/2019 20:29:02
deltaz: 老實說,還真沒那力氣去測。從你安裝定頻冷氣一年電費也 03/27 03:18
deltaz: 一萬多,可以看出你空調使用率不高,自然不必討論全熱, 03/27 03:18
deltaz: 需求不同不會自然討論不會有交集的 03/27 03:18
雙馬達獨立運作,遠端開啟關閉,這只是開關問題而已,閣下手上有伯虎, 氣象局有室外的監測數據,個別測一天,不就有溫濕度均值, 有溫濕度均值就有焓值,就可以知道正壓新風與全熱交換機之間的焓值差, 不就可以知道全熱交換機的效率為何? 另一種可行的方式, 閣下對自己的物理很有自信,何不用自家與室外的溫濕度數據,搭配焓值表, 並利用CO2反堆出來的全熱交換機風量,估算一下自己的全熱交換機有多少的效率? 不必討論? 閣下應該知道言論自由吧? 還是說閣下也不必討論在下使用新風的耗電?冷氣使用多寡?...等問題 最後, 管道新風基本概念,7分安裝3分選機, 在下一開始所說的容錯度,指的是全熱交換機在安裝上的各種問題, 閣下提了一些跟安裝上毫無關係的內容也罷, 閣下如果不想討論安裝問題也罷, 總之閣下高興就好XD。 ※ 編輯: MIF1 (114.137.113.154), 03/27/2019 10:31:34 對了,還是要感謝閣下,在下找到線上焓值表之後,能解釋且解決的問題又更多了! ※ 編輯: MIF1 (114.137.113.154), 03/27/2019 10:45:43
deltaz: 打太快打錯了,你空調使用量不大的話,自然省電不是什麼 03/27 20:38
deltaz: 大議題。長時間開窗吹冷氣網路上可以找的到,大概8000~20 03/27 20:38
deltaz: 000左右,一個月只要省20~40%,不用多久就會回收成本的。 03/27 20:38
deltaz: 如果沒啥吹空調的話,全熱真的是很多餘又浪費錢。 03/27 20:38
deltaz: 焓值表你看的時候,不能只有考慮空氣所含的能量,還要看 03/27 20:40
deltaz: 看氣體會怎麼變化,冷空氣吹進來還是冷空氣,不會自動變 03/27 20:40
deltaz: 熱空氣,不是總能量相等就會自動變化 03/27 20:40
2個問題,可能還需要閣下解答一下! 1.閣下之前說24坪的室內,夏季室內電費1400,在下用夏季電費算了一下, 這樣2個月用電約660度,660/60=11,每天約11度! 冷氣24小時開啟,不太可能只用11度電,還是閣下實際在家時間不長? 2.正壓新風與全熱交換機都是引入室外空氣,都會增加室內耗電, 差別在於正壓新風本身管道短、壓損低、馬達耗電低,但室外熱量完全轉移至室內, 全熱交換機管道長、壓損高、馬達耗電高,但可減少室外熱量轉移至室內。 不考慮正壓新風與全熱交換機自身耗電時,以同樣的風量做考量, 新風造成的能量損失需要消耗約1000度的電力時, 全熱交換機在60%焓值交換下,需要消耗的電力約400度,這樣的解釋是否有誤? 關於溫濕度的變化, 在下認為除濕機可能是最大差別,在下的除濕機是設定60%濕度24小時運作, 能協助溫濕度改變,以目前2台的除濕機(合計28L除濕力)來說, 控制在60%濕度的問題不大。 由於濕度控制,所以能量不變的條件下,溫度自然會增加! 關於全熱交換機節能的部分 補充J大整理的文章之一 http://joeyhc.blogspot.com/2018/08/hepa_23.html Joey的奮鬥文章:最近查到全熱交換、HEPA、檢測儀等資料 其中 https://sumai.panasonic.jp/air/kanki/iaq/exchanger.html Panasonic -きれいな空気で暮らしませんか?快適と省エネを両立する熱交換気 底下有計算熱交換對於冷暖氣費用的影響。 可以看出室內外溫差較大的地方,省電費較多,而且多半是省暖氣費用。像在範例之中, 東京的差異就沒札幌與仙台的大。另外,一般全熱交換的冷房溫度回收效率都較暖房差, 所以暖房於室內外溫差大的情況下,或許節能效果會比較明顯。 ※ 編輯: MIF1 (114.137.113.154), 03/28/2019 23:55:24
deltaz: 全熱的壓損是為了即使關房間門,新鮮空氣依然可以流暢進 03/31 18:56
deltaz: 入房間,你拿掉室內的管路,做成短進短出,不就沒有管損 03/31 18:56
deltaz: 了,但有這需求大概都是三四房的房子,通常這條件的屋主 03/31 18:56
deltaz: 很在意美觀 03/31 18:56
deltaz: 我一個月大概10~15天全天在家,人在家裡就開冷氣,其他日 03/31 18:58
deltaz: 子只有六點後才開到早上八點 03/31 18:58
deltaz: https://i.imgur.com/S9Vb1Xg.jpg 03/31 19:05
deltaz: 沒客人的時候,吹主臥的日立2.8kw,有客人吹客廳的6.3kw 03/31 19:22
deltaz: ,這兩台低頻的時候一台大概200W與500W左右 03/31 19:22
deltaz: 這是額定中間冷氣能力的資訊,外面不熱且沒有開伙煮飯的 03/31 19:24
deltaz: 話,耗電量應該更低 03/31 19:24
deltaz: 溫度都是開25~26度 03/31 19:27
謝謝閣下提供電費單,如果有冬季1月份的電費單做比較會更好! 依照閣下提供的資訊,10~15天全天在家,20~15天非全天在家, 全天在家時數:240~360小時 非全天在家時數,210~280小時,(每日14小時) 估計30天在家時數,520~580小時,(60天在家時數1040~1160) 顯示閣下的冷氣真的很省電! 扣除冷氣與全熱交換機的耗電,估計大概不到300度? 關於全熱交換機, 在下還是認為安裝到位最重要,全熱交換機搭配管道一定是在裝潢之前安裝, 如果裝潢沒有保留之後修改空間,一但安裝不到位就很麻煩, 而裝潢要弄得漂亮問題比較小,全熱安裝到位的問題比較大! 閣下如果很在意房間關門這件事, 在下建議,全熱出風口安裝風門,當閣下其他房間不需要換氣時, 可以把自己控制關閉風門,這樣閣下的主臥室的換氣量就增加很多。 ※ 編輯: MIF1 (114.137.113.154), 03/31/2019 22:48:19 另外2個疑問, 1.根據閣下與whface版友的表格,在沒有考慮冷氣EER的條件下 推估全熱交換機增加冷氣的額外負擔為5%,(考慮EER時,可能只有1~2%) 在對照閣下的冷氣耗電,7~8月時,大約使用200~300度, 實際上全熱交換機造成的額外負擔約在10~15度, 但全熱交換機的焓值交換率預估為56%,如果以60%焓值交換做估算, 不用全熱交換模式,只用送風模式時,耗電增加約25~37.5度,(10/0.4~15/0.4) 換句話說,只省下15~22.5度的耗電? 2.如果以相同的室內冷氣裝置作基礎, 根據台灣各地的每日歷史溫濕度資料,室內所需控制的溫濕度, 搭配焓值表,也許可以估算出,全熱交換與新風2種模式的實際耗電差異? ※ 編輯: MIF1 (1.161.233.137), 04/03/2019 20:21:52
deltaz: 5%是指分散到各房間的計算,而且計算的是冷氣的冷房能力 04/04 21:30
deltaz: ,跟EER無關,是算耗電量與電費,才需要將EER算入 04/04 21:30
deltaz: 你直接用總輸入熱量去計算會比較快 04/04 21:31
deltaz: 新風跟全熱的電量差異,其實可以實測,只是要搞一兩個月 04/04 21:34
deltaz: ,想到就覺得懶 04/04 21:34
建議閣下可以測2週看看,比較電表就可以知道差異, 但有前提,全熱交換機的排風馬達要能關閉才行, 不做熱交換之後,排風馬達算是多餘的耗電, 利用進風產生的微正壓即可。 在下用了2個模版,比較使用新風與全熱交換機造成的額外耗電, 1.溫度在20度至27度時不開空調,濕度控制在60%, 假設風量250CMH,新風耗電30W,熱交換機耗電120W,60%交換效率,全年24小時開啟, 冷暖氣EER=4,利用氣象局的溫濕度月均值,比較焓值差,估計能量損耗, 得到新風與熱交換對於空調造成的額外耗電如下表: https://i.imgur.com/HDIX9O8.jpg 2.溫濕度強制控制在25度,濕度控制在60%, 假設風量250CMH,新風耗電30W,熱交換機耗電120W,60%交換效率,全年24小時開啟, 冷暖氣EER=4,利用氣象局的溫濕度月均值,比較焓值差,估計能量損耗, 得到新風與熱交換對於空調造成的額外耗電如下表: https://i.imgur.com/PrO2hmh.jpg 目前暫時忽略濕度轉換的能量消耗,不過這要估算應該也可以, 利用絕對濕度差,可以估計額外的濕氣量, 在轉換除濕機的耗電,考慮到溫度對除濕效率的影響, 在將耗電加成上去即可。 另外溫濕度月均值可能會低估或高估部分月份的耗電, 不過在下認為差異有限!
deltaz: 最近用大金系統旁通(類似有的管路的新風,不經全熱交換模 04/04 21:36
deltaz: 組)跟全熱兩種模式,差別最大是濕度,一天可以差到5L以上 04/04 21:36
deltaz: 的除濕量,光這邊一天就要4度電 04/04 21:36
台灣潮濕,新風造成濕度提高是必然的, 不過建議閣下,耗電看長期的均值,這樣比客觀一點。 在下新北家中的除濕機(去年8月開始F-Y45EX與FY-12CW長期使用), 在11月至1月的整體耗電電大約是150度, 新風導入濕度的額外耗電,在下估計在90度左右,平均一天大約1.5度。 除濕機的使用,也解釋了閣下之前覺得匪夷所思之處, 降低了濕度提高了室內溫度,反而使室內變的更為舒適。 焓值的變化,也佐證此論點。 另外問一下,大金系統旁通是否有關閉排風馬達? 不用全熱交換時,排風馬達關閉也能省下一半的電力消耗,假設是60W。 一天可以節省1.44度,閣下也許可以利用春季測一下。 關於房間關門後,正壓新風的效果如何,閣下可以參考此篇, 除霾大作战,新风是关键(米家新风机使用之补充拾遗), https://post.smzdm.com/p/a83dvmzl/ 該篇網友將米家新風機安裝在客廳, 並在午睡時關門測試,房間的CO2濃度,大約是614PPM, 說明微正壓可以由門縫將空氣到入房間內。 ※ 編輯: MIF1 (1.163.181.167), 04/05/2019 12:26:28
deltaz: 濕度這部分不合理,因為你可以從絕對濕度去計算水量,如 04/06 14:03
deltaz: 果是那樣的溫濕度,算起來水量就是那樣,不可能水量憑空 04/06 14:03
deltaz: 消失(也許有什麼隱藏的理由),最有可能還是你的風量根本 04/06 14:03
deltaz: 沒有想像中的高 04/06 14:03
濕度問題牽扯到室外狀態,有時候室外濕度低於60, 除濕機整天送風,壓縮機沒啟動還會自行關閉, 所以在下建議除濕量要看長期均值, 濕度高時除濕量大,濕度低時除濕量低, 閣下用1日數據來推估,反而失真。 實際上,要如何推估除濕量比想像中困難些, 在下嘗試用焓值來反推溫濕度,找出絕對濕度, 但這方式太麻煩,並不準確。 冬季溫度低時,絕對濕度也低, 用現在的除濕量去反推也會失真, 並且,在下前日猜測的90度耗電, 那是估計,也很可能是錯誤的。 另外在下也有些疑問,閣下以1日多5公升對應4度耗電的根據為何? 閣下的F-Y32EH應該沒這樣耗電? 關於閣下對風量的疑問, 如果都以一日狀態的差異作推測, 很容易產生誤解,就像在下也不相信, 閣下秀一個截圖,就表示可以24小時控制PM2.5至0,是一樣的道理。 而且閣下一直質疑風量真的沒太大意義, 在下的機器公布了,在下的使用檔位也公布了, 使用的方式也公布了,有沒有那個風量,看看機器就知道, 2台CADR均超過300CMH的機器(310&375), 吹不吹得出250CMH-300CMH的風量, 閣下思考一下就知道了。 再者, 閣下可以思考一下,用公式反推風量時 帶入公式的三個數據, 室內人員造成的CO2、室外CO含量2與室內儀器顯示的CO2, 這3者中, 只有人員造成的CO2變異最小, 室外CO2含量,早晚也不一樣, 室內儀器顯示的CO2, 受到儀器誤差與擺放位置的不同,容易產生很大偏差。 在下實測結果顯示,儀器擺放於在下正前方60公分處與在下左後方90公分處, 呈現的數值可以差到200ppm,加上儀器的誤差50ppm, 將使閣下用公式反推出來的風量,產生巨大差異。 給閣下一點建議,不要拘泥於檢測器的數值, 好的檢測器都要數萬甚至數十萬台幣, 這種低價檢測器就是個玩具,只能看趨勢,數值不夠精準, 用這不精確數值反推換氣量,耿耿於懷換氣量的高低真的沒意義。
deltaz: 風能從門縫順利進去這倒是滿不能理解的,從物理學上怎麼 04/06 14:03
deltaz: 想都不合理,因為可以從房間內的人數與空間去推算濃度與 04/06 14:03
deltaz: 風量的關係,除非門下手去感受有很強的風在流動,不然根 04/06 14:03
deltaz: 本不符合物理學原理 04/06 14:03
deltaz: 他文裡沒有交代房間內的人數,但即使是只有一個人,二氧 04/06 14:12
deltaz: 化碳六百多的值表示通風量也不小了,那門縫的風速應該超 04/06 14:12
deltaz: 高,會聽到明顯風聲,這太違背邏輯了,也許背後有什麼因 04/06 14:12
deltaz: 素還沒想到,但總之不合邏輯 04/06 14:12
由於不知道此網友家中門縫多大,很難直接判斷面積是否足夠。 以在下新北家的門縫面積大約150平方公分來說,這大約是14公分風管的面積, 是足夠讓正壓的空氣導入,同時,考慮睡覺的時候換呼吸量減少, 唯一的問題,風量與平濃度是否真的、100%、一定與閣下認知的公式, 計算出來的結果一樣? 閣下可以想一下,公式的假設為何,是否與實際屋內的狀態一致, 空間中有流動的的空氣,直接使用公式計算會有何問題? 再者,儀器本身的誤差,儀器擺放位置與人員的距離都會影響儀器顯示的數據, ,在下的建議,看相對趨勢即可,關門的主臥室是614ppm,開門的主臥室是570ppm, 顯示關門後換氣風量變小,但還不至於不夠1人睡覺使用。 閣下也可觀察,這篇文章的開頭圖片,儀器顯示為795ppm, 按照公式來看,這網友提供的數據根本兜不起來, 但從795ppm的實測圖片,可以推測,該名網友正坐在檢測器前方, 儀器很明顯受到離人過近的干擾。 最重要的,民用的儀器有誤差,很正常, 只能看趨勢,沒法看精確值,某方面來說只是玩具。 正壓新風的說明影片,AirProce艾泊斯新风 实验篇 Final https://www.youtube.com/watch?v=hPu6iIPi_94
給閣下參考一下! ※ 編輯: MIF1 (1.163.181.167), 04/06/2019 21:24:31
deltaz: 蝦米!!! 150cm2,那門縫足足有2cm這麼寬耶,這樣有隔音功 04/06 21:30
deltaz: 能可言嗎?我家門縫不到1cm 04/06 21:30
聲波的繞射效應,要隔音1cm門縫也沒用。 當然最重要還是看每個人對噪音的敏感程度, 在下是帶耳塞睡覺的,這也是在下認為最有效的隔音, 在小的噪音都不會影響XD。
deltaz: 而且現在新大樓都是有加壓把手的氣密窗(至少我家是這樣) 04/06 21:32
deltaz: ,通風效果沒這麼好的 04/06 21:32
deltaz: 我家是連大門都有隔音隔風的膠條,所有排水孔都有防蟑防 04/06 21:56
deltaz: 臭的裝置,正壓新風應該完全無用武之地 04/06 21:56
deltaz: 但如果一般住宅,照你給的門縫有到這麼大,效果應該不錯 04/06 21:57
正壓不會全完沒用,只要有縫,空氣就會導出, 全熱交換器的管道,廁所的排風口,或是廚房的抽風口等,都可以洩漏空氣。 其實閣下查一下就可以知道,氣密窗還是有他的使用限制。 在下台中住處的氣密窗就頂不住冬季的北風, 正壓新風在室外強風下,淨化空氣的效率會略微下降。 當然全屋做好氣密,空氣完全導不進來,那正壓的效果會很差。
deltaz: 除濕機可以用水量回推耗電量,好一點的機器一度電可以除1 04/06 22:06
deltaz: .4公升的水,但溫度低時效率會變差 04/06 22:06
deltaz: 但每日溫濕度差很多沒錯,沒有長時間實測,誤差都會很大 04/06 22:07
deltaz: 但台灣室外平均濕度基本上都75%起跳,夏天溫度高濕度又85 04/06 22:09
deltaz: %以上,這絕對濕度很可怕的 04/06 22:09
夏季開冷氣,冷氣的除濕力很強,遠在除濕機之上,反而不用太過擔心。
deltaz: 如果門縫夠大,那可以改成無室內管路的全熱交換機,這樣 04/07 09:40
deltaz: 成本大概直接降50%以上,又可以達到省電的功能 04/07 09:40
deltaz: 不過少了正壓,效果還會不會像新風系統那麼好就不得而知 04/07 09:43
在下也同意,如果每個房家都可以放一台小型的掛壁全熱交換機, 這樣一來可以大幅減少安裝上的各種問題,風損也大幅減少, 安裝與後續的維護成本也會降低,不需要使用的房間,可以關閉節省電費。 同時機器變小,且無多於管線,馬達的壓力減輕,耗電也會節省, 這種方式的排風口,自然可以調節進風口的正壓, 只要確保進風與排風不要發生短路即可。 在全熱的進風口前,搭配H13以上的HEPA濾網,直接過濾空氣。 風量不足的問題,安裝小型的直流風機即可, 由於體積變小,如果直接安裝在牆壁中更好,節省空間! 但還是有問題,商人願意這樣做? 安裝的材料變少、工程簡化、機器變小, 賺的錢會少很多,沒商人願意這樣幹的! 況且全熱交換機扣除熱交換模組之後, 不就是個鐵殼+馬達,成本本來就不高。 廠商最能賺的也只有施工費用, 現有的廠商不太可能放棄原有的利潤。 ※ 編輯: MIF1 (1.163.180.114), 04/07/2019 11:18:14
deltaz: 補充一下,最近開了一星期的冷氣,即使有裝全熱,一天除 04/19 19:29
deltaz: 濕機一樣一天有大約4~6L的水量 04/19 19:29
MIF1: 變頻冷氣在低頻運作時,幾乎不會除濕的樣子? 04/22 08:17
deltaz: 溫度沒下降就不會除濕,所以只有剛開始的時候會除濕,進 04/22 15:03
deltaz: 低頻之後,除濕量就很有限了 04/22 15:03
變頻冷氣的除濕能力如何?有興趣的網友可以參考一下! https://shangyin0428.blogspot.com/2020/07/blog-post.html https://shangyin0428.blogspot.com/2020/08/2.html ※ 編輯: MIF1 (1.163.109.107 臺灣), 09/30/2020 11:38:07 ※ 編輯: MIF1 (1.200.42.210 臺灣), 10/04/2020 23:36:22 ※ 編輯: MIF1 (1.200.42.210 臺灣), 10/04/2020 23:39:25