大家好 搬到新家兩年,冷氣遇到漏水情形如下: 1.夏天秋天漏水,冬天不漏水 2.下大雨過後特別容易漏水 3.請人來看過,說不是冷媒沒了,是管線裡面有空氣,所以阻塞排水 問題仍然存在且困擾著,家裡住二樓,想要請教大家: 1.是不是整棟大樓冷氣水都往下排,因為水太多或是水管阻塞所以回流,進而導致我的冷氣水無處可以排除,於是漏水? 2.還是說是冷氣的問題? 還麻煩各位了!謝謝! P.S.有時冬天開冷氣是為了循環,房間屬於悶熱房型,加上書桌位置在對流死角,不能不開冷氣加強循環 ----- Sent from JPTT on my OPPO CPH1701. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.106.59 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1556127673.A.83C.html
candy125: 有三處漏水,葉片下的縫縫左右兩邊各一處,頁面上方一處 04/25 02:17
MuMuThirteen: 首先夏秋以及雨天濕度高,室內機的排水量大。排水 04/25 09:16
MuMuThirteen: 的問題首先得看當時是怎麼施作,再來有空氣跟排水 04/25 09:16
謝謝你~
MuMuThirteen: 堵塞沒關係,跟泄水坡度才相關。有沒有堵住排水, 04/25 09:16
MuMuThirteen: 拆下一吹就會知道了。 04/25 09:16
※ 編輯: candy125 (140.112.4.190), 04/25/2019 10:08:25