看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
空調室內機吹冷氣 一段時間後就會開始滴水 冷氣關掉後還會滴好長一段時間 排水管是有水在裡面流的 濾網也沒太多的灰塵 這樣是不是漏冷媒了 因為已經過保固了 而且保固內蒸發器銅管也破過一次 不保 那次休完後到現在大概一年半 噴水了 所以如果漏冷媒的機率很高就不修了 謝謝解答 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.139.79 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1557778060.A.CE5.html
largesperm: 很高機率是排水不順05/14 05:58
dan0518: 排水管阻塞也會漏...05/14 10:01
haringwu: 蒸發器親水層沒了,也會,是什麼牌的?05/14 11:06
三菱重工 其實這個蒸發器用一年半而已 ※ 編輯: wujet09100 (42.75.139.79), 05/14/2019 11:11:00
piti: 拿可吸水掃到機於排水管底端將水吸出 05/14 11:21
謝謝 我試試看
ChungLi5566: 滴水很正常 噴冰塊才是漏冷媒05/14 11:22
我文章沒說清楚水是從出風口出來的
ChungLi5566: 不喜歡滴水的聲音 就裝靜音型的排水器05/14 11:24
※ 編輯: wujet09100 (42.75.139.79), 05/14/2019 11:31:19 ※ 編輯: wujet09100 (42.75.139.79), 05/14/2019 11:46:38
BryanFong: 也有可能是冷排太髒 水排得不順被抽往出風口 05/14 12:51
BryanFong: 建議請原廠來看吧...換一下排水 05/14 12:51
BryanFong: 不要直接裝建物自帶排水管跟直通水溝 05/14 12:52
BryanFong: 這樣有沼氣會腐蝕蒸發器... 05/14 12:52
ChungLi5566: 如果出風口噴水 那就是排水不順 可直接拿寶特瓶裝水 05/14 16:44
ChungLi5566: 往冷排倒水測試 05/14 16:44
oceanfishwu: 我家冷氣之前有時會噴出小水珠,以為冷氣壞了,後來 05/17 16:00
oceanfishwu: 發現出風口調太高,風量轉太小,冷氣低頻時濕氣升高 05/17 16:01
oceanfishwu: 就會噴水,風量改自動、出風口調整一下後就沒了 05/17 16:01