推 VWTF: 外機幹管至室內冷煤分配箱再到各台內機,建議使用大金及日 05/27 13:48
→ VWTF: 立的,分配箱日久都會壞修起來都不便宜記得留足夠檢修口, 05/27 13:48
→ VWTF: 技術大金比較好零件日立供料比較久,此系統對施工商要求較 05/27 13:48
→ VWTF: 高需慎選施工商 05/27 13:48
→ RdFlying: 1.室內冷媒分配器可能會有聲音 2.室外機掛,全家都不用 05/27 13:52
→ RdFlying: 吹。要仔細衡量 05/27 13:52
推 largesperm: 你有算過代價嗎 好比說一般的裝起來 20 萬 05/27 13:52
→ largesperm: 冷媒分配器要多 5 或 10 萬 還要考慮分配箱壞掉的風險 05/27 13:53
→ largesperm: 其實冷媒管沒有很粗 銑洞不要銑到橫梁 很多地方可以穿 05/27 13:55
→ largesperm: 門口上方沒機會銑嗎? 05/27 13:55
→ largesperm: 最糟就走梁下 做裝潢遮一下應該也是有機會 05/27 13:56
→ largesperm: 建議找廠商來看 他們應該會給很多建議 真的要銑 05/27 13:57
→ largesperm: 先拿去問建商 建商說沒問題就不用太害怕 05/27 13:57
推 deltaz: 240*65你還要考慮日後檢修的問題,240連架兩台最小的VRV 05/28 11:54
→ deltaz: mini做多聯式可能都有點緊了,其他方案更不用提了 05/28 11:54
→ deltaz: 多聯式或是幹管式基本上就是你說的單管式,進來室內後再 05/28 11:57
→ deltaz: 用膨脹箱閥調節分配到個房間 05/28 11:57
→ deltaz: 多聯式應該最符合你的需求。即使你用一對三加一對二,一 05/28 11:59
→ deltaz: 樣有10根管子要跑,至少要再洗一個洞到室外,如果有地方 05/28 11:59
→ deltaz: 洗是可以考慮,但不要傻傻洗在重要結構上 05/28 11:59
→ deltaz: 如果五台裡面只有主臥比較常開,其他很少開,可以主臥一 05/28 12:01
→ deltaz: 對一加上多聯式一對四,這樣會比較省電一點。最後還要現 05/28 12:01
→ deltaz: 場評估,計算一下需要的冷房能力才能做最後決定了 05/28 12:01