作者a894392000 (阿豆比)
看板E-appliance
標題[問題] 冷氣與濕度問題
時間Sat Jul 20 13:42:11 2019
前陣子買了一台日立變頻窗型冷暖
使用上都非常愉快
只是因為房間常常潮濕 之前有買除濕機使用
才發現開了冷氣濕度不降反升
常常一覺醒來濕度爆升80%
但是冷氣剛開一小時內濕度都會降至55-60%之間
這樣還要同時開除濕機實在覺得有點奇怪...
請問是什麼原因讓冷氣開久濕度變得這麼高呢?謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.98.173 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1563601333.A.EE9.html
→ glen246: 讓壓縮機以最高頻率運作、不要進入低頻或純送風,就不會 07/20 13:48
→ glen246: 有這問題發生了 07/20 13:48
→ bailan: 低頻或送風時,沒除濕效果,還會把裡面濕氣吹出來吧 07/20 15:41
→ a894392000: 意思是要降低冷氣溫度嗎?我通常開26 25左右就覺得冷 07/20 16:07
推 sietto: 低頻導致冷排溫度不足以產生冷凝現象 07/20 17:30