看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
: 首先是洗洞的時候,把洗洞水噴的到處都是 : 雖然後來有跟我借抹布去擦拭,但還是很多地方都髒掉, : 甚至連窗簾盒上面都積水一片... 窗簾盒上方洗洞會因為接水空間不足 造成原廠接水罩無法安裝 泥水被甩出來一定會噴到四周都是 所以通常會用養生膠帶圍一下 但水還是會亂跑亂滴 這個沒辦法 用水的量多代表趕時間快刀 或是牆磅數高+鋼筋不得不多點水 細心的會洗的比較謹慎 四周水損較小 但相對花很多時間! : 最扯的是,洗洞水竟然沒知會業主,就直接整桶往馬桶裡倒進去....超傻眼 心態問題 扛水桶下樓與空桶+工具下樓的差異 前者多跑一趟耗體力 砂石水這類的東西 還是到樓下再倒比較好 : 冷氣溫度跟室內實際溫度差了2~6度..... : 至少買的也是日立的頂級機型 : https://i.imgur.com/zgF4wdA.jpg
: 用了一陣子 發現更扯 溫度最高可以差到8度... : 想說冷氣安裝位置不是老闆來場勘過了嗎 場勘的心態 老闆…材料多的位置 員工…好裝的位置 客戶…好看的位置 設計師…看不到的位置 最後協調的位置只能說 沒問題時爭功 有問題時諉過 這個東西自由心證 把四個人都抓來也只是各說各話 任何一方的辯解除非有當時現場錄音 不然看看就好 : 怎麼還會這麼誇張 要叫我把窗簾盒整個拆掉... : 當下我就直接google查詢 : 不查還好 一查昏倒 隨便就發現 : 冷氣上下方都至少要留幾cm的空間 不然會造成迴風空間不足 平頂天花板 冷氣上方基本上保持10cm的吸氣空間,下方100cm內突出物不超過6cm 上方吸氣留10cm以上 一者銅水接管時可上掀足夠空間降低失敗率 二者確保吸到足夠的房間熱氣 三者是避免吸風不足造成的風聲 四者保養時後方冷排才洗得順手 下方無突出物(或小突) 一者銅水接管時下方足夠空間降低失敗率 二者保養時遮罩可以接到汙水 三者出風口可以正常向下擺動使房間均溫 日立頂級使用中前面板會打開 當現場上方空間不足時 可以縮到5cm左右沒問題 (任何廠牌能開前蓋皆是) 日立頂級具有左右擺及上下擺 可以使整體空間均溫 原則上不會產生溫差過大 但如果你有窗簾盒又剛好在冷氣下方測溫時 會因氣流無法下沉造成局部空間高溫差 但這問題應該只會在開機後十分鐘內 當十分鐘後氣流掃得到的區域低溫時 原最高溫差的點會大幅縮小 如果還是維持高溫差代表 1測量方式錯誤 2有高熱源 3有入侵熱源(門窗未關) 4房間畸形 5內機下方突出物太深(氣流短循環) 6其他 : 當下真的是生氣又無奈 想說FB專頁是一直強調很專業嗎? : 怎麼還會出這種非常誇張的錯誤 而且整面牆壁至少寬度還剩2米可以安裝 : 難不成是為了方便安裝就犧牲使用者嗎?? : 後來因為沒辦法 溫差實在太大 只好硬著頭皮把窗簾盒拆掉 : 結果過一陣子 就發現冷氣在滴水 : 想說買之前就已經跟老闆再三強調過 怎麼還會發生這個問題 https://i.imgur.com/r hHQ5J1.jpg : 看到之後整個傻掉 因為冷氣是裝在窗戶外面 : 一個不小心可能就掉下去砸到路人 : 結果老闆反應就是說 那個不去動他 幾年都不會掉下去 : 我想說是能這樣講嗎 就算不裝, : 也要通知業主跟把排水彎頭拿下來吧,怎麼會是直接放在那裡? 室外機排水頭應該裝上外機底盤 如為冷暖機絕對都會裝 你的應該是單冷機所以…省掉了 外機的接管因為是外露 低溫 遇空氣會自然結露水 水量視當時空氣濕度而定 這部分只要外機是外接管 (一般家用冷氣) 因為水量極少 因此所有品牌皆無接水設計 如為高階多聯款或商用機型 外機採用內接管 (銅管跑進外機內相接) 因為直接滴在外機底盤內 所以沒有此問題 (可以去7-11看他們的外機) 如果怕滴水被開單 請師傅幫你在工作閥四周包保溫 但久了會由該處螺絲孔開始明顯鏽蝕 這就是原廠不包的原因 資訊爆炸的年代 消費者的資訊會比店家還新 但不代表獲得了正確的資訊 許多農場文更是誤導人 實務上的部分 還是要靠與師傅經驗求證 再協調出ok的方式 花比較多錢買一樣的東西 目的就是多花錢買師傅的經驗避免失敗 而不是多花錢買自己受氣失敗的經驗 所以業配文和評價文看看就好… -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.207.160 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1565606214.A.D50.html
ggyy21201: 我買的這台是頂級變頻冷暖,廠商偷懶少裝排水管,謝謝 08/12 18:43
ggyy21201: 回應! 08/12 18:43
ggyy21201: http://i.imgur.com/4IEUgfW.jpg 08/12 18:53
newererw: 好文 技術文章該放精華 08/12 20:14
red1986: 安裝環境不一樣困難度不同,心得文參考就好,最近安裝跟 08/12 21:09
red1986: 老闆說,依專業考慮裝哪裡對冷氣好+事後好維修為最優先 08/12 21:09
red1986: 考量。 08/12 21:09
ligar: 感謝分享 原來工作閥不建議保溫包起來 08/12 21:47
gamer: 日立哪個閥蓋上面有一個導水口會把閥頭的冷凝水導進底盤 08/12 22:55
gamer: 排水彎頭因為難裝,加上台灣環境開暖氣的狀況冷凝水量不會 08/12 22:56
gamer: 太多(南部冬天乾燥,北部多雨),所以很多安裝師傅都不接排 08/12 22:57
gamer: 水,其實是不正確安裝。 08/12 22:57
haringwu: 當外機放在鐵窗上,而後陽台無法接外機排水管排到樓下, 08/13 02:15
haringwu: 所以試問裝那個室外機引水頭作用何在?不是也是滴下去 08/13 02:15
ZIWAN: 好文推 08/13 08:16
ggyy21201: 排水彎頭接上排水管 用束帶固定在鐵窗上靠著牆邊 讓 08/13 09:01
ggyy21201: 水沿著牆流下去就好 盡量避開遮雨棚 08/13 09:01
oopsmile: 推 08/13 10:11