作者wduman (烏綠去微)
看板E-appliance
標題[冷氣] 1樓客廳冷氣
時間Tue Aug 13 20:33:45 2019
本文僅限提出問題讓大家提供意見討論
非報價文,報價文將直接刪除不通知
是否已閱讀上述說明:是
(未回答是或直接刪除上述任一文字將直接刪文不通知,累犯將退文處理)
1.現場平面圖:(建議提供 <如比例正確可手繪> 建議標示出外機考慮位置及大小):
https://i.imgur.com/khLQ01M.jpg
藍色部分會做隔間
2.各房間精確的坪數、用途、開放式或封閉式:
8.52坪
3.是否東西曬、頂樓、挑高、多熱源(如魚缸、電腦、多燈具)\使用習慣與時間長短?:
有西曬:圖片中窗簾那面牆
有挑高:3米左右
熱源:電視,一個活力充足的小孩
使用習慣與時間:未外出,幾乎整天
4.希望品牌:
國際牌
5.希望系統 → 變頻、定頻\專冷、冷暖\壁掛、吊隱:
變頻\冷專\吊隱
6.現況簡述:
建商附的是定頻的,幾乎開整天想換變頻省電費,出風口在天花板2側(如圖片可看到一
側),想請問6.3kW夠嗎?但擔心不夠冷
另外想問如果把圖片中的燈具換成吊扇會比較好嗎?
7.大略預算:
------------------------------
---------------------------------------
註:填寫清楚才能給適當建議。例如有西曬問題卻沒提出來,建議的冷氣就會不夠用囉~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.15.163.131 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1565699627.A.F54.html
推 PauFrank5566: 我裝國際5.0 LJ沒什麼問題,電費出爐860$08/13 22:08
→ PauFrank5566: 5.0LJ空機35500$ 安裝4000$08/13 22:09
推 ligar: 吊隱機型通常效果較差 目前不確定回風是否安排恰當 可能影08/15 09:04
→ ligar: 響冷房效果 而西曬 挑高 這些也都會增加冷房負擔08/15 09:04
→ ligar: 我個人比較建議用7.0 kW吊隱機型08/15 09:05
謝謝各位的來信與建議
※ 編輯: wduman (101.12.16.8 臺灣), 08/24/2019 23:17:45