推 yanrule: 查天花板上方軟管是否確實連接,並且排向管道間或室外。 08/20 17:17
→ yanrule: 大樓頂樓管道間不可封死,民國92年有大樓封死管道間造成 08/20 17:17
→ yanrule: 住戶一氧化碳中毒的案例。 08/20 17:17
推 inthenchen: 管道真的要找人來看,有差 08/20 18:05
→ Gunslinger: 同1樓 之前租屋時就遇到沒接軟管的 08/20 18:37
推 Utley26: 很多都沒接啊XD 08/20 18:40
→ jeff40108: 沒接也太扯,開心酸的嗎? 08/20 18:42
→ Utley26: 通常是換氣扇啦,暖風機不太可能這樣 08/20 18:46
推 edison7355: 天花板保養門打開看風門有沒有卡住 08/20 19:07
推 as111531: 暖風機 主要是冬天給你暖身子用的 08/21 01:53
→ as111531: 要有效降低濕度 暖風機請開換氣模式 08/21 01:55
→ ling2266: 這間房子是蠻新的,還會有沒接管的問題嗎? 我會找人來 08/21 07:36
→ ling2266: 看看的,謝謝各位 08/21 07:36
推 wholesaler: 自己拆開看就好了啊 08/21 08:36
→ ling2266: 浴室的天花板,是封死的,只能直接拆暖風機,上次試著 08/21 11:02
→ ling2266: 拆,拆不掉 08/21 11:02
推 Usamiakihiko: 浴室天花板沒有維修孔?一般不是都會有 08/21 12:15
→ ling2266: 我在看看 謝謝 08/21 13:49
推 TllDA: 暖風機可以吹風進來 也可以抽風出去 你要開正確的功能 08/21 16:13
→ ling2266: 我都試過了 都一樣悶 哭哭 08/21 18:33
推 ginhwa: 你裝暖風機那間浴室是否有舊的抽風機沒拆掉沒封舊風管, 08/21 23:35
→ ginhwa: 反而是用一對二Y型風管同時接兩台 08/21 23:35
→ ginhwa: 如果是的話,那跟我之前狀況一樣 08/21 23:35
→ ginhwa: 暖風機抽出去的風從舊的抽風機吹出來,空氣一直在浴室內 08/21 23:35
→ ginhwa: 循環 08/21 23:35
→ ginhwa: 窗戶外或門外的新鮮空氣根本沒抽進來 08/21 23:35
→ ginhwa: 我叫安裝廠商回來把舊抽風機風管拆掉,也把y型管改成1出 08/21 23:35
→ ginhwa: 1進 08/21 23:35
→ ginhwa: 只接暖風機 08/21 23:35
→ ginhwa: 乾燥效果整個就出來了 08/21 23:35
→ ginhwa: 給您參考 08/21 23:35
→ lovebody: 哪來的無良建商還在賣無窗廁所... 08/25 10:56
→ breakhart: 好扯 沒接 08/28 13:35