推 ligar: 壁掛內機一般兩邊都可以接排水 然後套管位置跟排水位置沒 01/11 00:35
→ ligar: 啥絕對關係 01/11 00:35
→ chenlarry: 左右都能排水,沒什麼差,通常銅管跟排水管都在機器右 01/11 03:00
→ chenlarry: 下,然後室內機最下面一整排都是空的,就是要讓你決定 01/11 03:00
→ chenlarry: 你的管路要往左走還是往右走 01/11 03:00
→ linhuiyi: 借問所以如果不客變,交屋後室內機只能裝在建商設定的 01/11 08:25
→ linhuiyi: 排水孔位置旁邊嗎?如果我要改到房內其他位置要怎麼辦? 01/11 08:25
→ linhuiyi: 因為目前建商設定排水孔位置在床尾上方的樑柱,但已過 01/11 08:25
→ linhuiyi: 客變時間了 01/11 08:25
推 EnosKP: 洩水坡度拉得出來就好 定位之前記得試水 01/11 10:43
→ chenlarry: 孔已經洗好室內機改位置就只是變明管醜了點而已,要漂 01/11 11:18
→ chenlarry: 亮唯一解法只剩下裝潢跟新位置重新洗洞,而且不能洗樑 01/11 11:18
→ chenlarry: ,因為只有建商可以洗樑 01/11 11:18
推 gamer: 只有高度會影響,左右不會影響。 01/11 12:17
推 aa1982317tw: 排水不是一般都能換? 01/13 11:50