看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
本文僅限提出問題讓大家提供意見討論 非報價文,報價文將直接刪除不通知 是否已閱讀上述說明: Y (未回答是或直接刪除上述三行任一文字將直接刪文不通知,累犯將退文處理) 最近預售屋要客變,目前我是打算自己規劃(因為變動沒有很大), 有個關於冷氣的問題。 對於某個房間的冷媒套管和冷氣排水孔的位置有點距離, 建設公司是跟我說冷媒還會在天花板裡面走, 所以冷氣得安裝在排水孔的位置。 我要問的問題是如果排水孔就在接近牆角的地方 如下圖的o(垂直位置在樓板下50cm) 室內機的位置是我要的位置 __o__________ | |_室內機_| | | 那麼選擇的室內機的排水孔就得要在左邊, 排水孔在右邊的機器因為塞不進牆角,所以不能用? 所以現在就得決定室內機機型,依照我要機型的排水孔位置來客變? 還是說在甚麼情況下或甚麼距離內就可以? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.216.122 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1578673801.A.8BB.html ※ 編輯: yungszu (223.136.216.122 臺灣), 01/11/2020 00:36:37
ligar: 壁掛內機一般兩邊都可以接排水 然後套管位置跟排水位置沒 01/11 00:35
ligar: 啥絕對關係 01/11 00:35
chenlarry: 左右都能排水,沒什麼差,通常銅管跟排水管都在機器右 01/11 03:00
chenlarry: 下,然後室內機最下面一整排都是空的,就是要讓你決定 01/11 03:00
chenlarry: 你的管路要往左走還是往右走 01/11 03:00
linhuiyi: 借問所以如果不客變,交屋後室內機只能裝在建商設定的 01/11 08:25
linhuiyi: 排水孔位置旁邊嗎?如果我要改到房內其他位置要怎麼辦? 01/11 08:25
linhuiyi: 因為目前建商設定排水孔位置在床尾上方的樑柱,但已過 01/11 08:25
linhuiyi: 客變時間了 01/11 08:25
EnosKP: 洩水坡度拉得出來就好 定位之前記得試水 01/11 10:43
chenlarry: 孔已經洗好室內機改位置就只是變明管醜了點而已,要漂 01/11 11:18
chenlarry: 亮唯一解法只剩下裝潢跟新位置重新洗洞,而且不能洗樑 01/11 11:18
chenlarry: ,因為只有建商可以洗樑 01/11 11:18
gamer: 只有高度會影響,左右不會影響。 01/11 12:17
aa1982317tw: 排水不是一般都能換? 01/13 11:50