推 poieyun116: 你的瓦斯管要請人拉到對向喔 03/10 17:56
→ poieyun116: 瓦斯表旁邊應該放不下去了喔 03/10 17:57
→ poweryeh: 有請大台北瓦斯公司來配管了…請問排風管可以在紗窗開個 03/10 18:25
→ poweryeh: 洞排出去嗎? 03/10 18:25
推 TllDA: 不應該開紗窗 洞應該開在只有玻璃那邊 03/10 21:12
推 poieyun116: 樓上說對了 03/10 21:17
推 poieyun116: 另外你的瓦斯表是幾多大的,要考慮浴室跟烘衣機同時 03/10 21:21
→ poieyun116: 用,瓦斯流量夠嗎?這個瓦斯公司知道,或可參考mobile 03/10 21:21
→ poieyun116: 01有人算過喔 03/10 21:21
推 poieyun116: 我看官網的高度是198.6cm,看來廠商要先拆再裝了 03/10 21:25
→ poweryeh: 樓上t大的意思是在玻璃上開一個洞是嗎?窗戶左邊外面剛 03/10 22:56
→ poweryeh: 好是熱水器會有影響嗎?瓦斯錶…我也不清楚 只記得安裝 03/10 22:56
→ poweryeh: 人員說每個月的基本費是150 這樣有辦法判斷? 03/10 22:56
→ poweryeh: 如果無論如何都要洗洞我可能會放棄 因為上方已經洗一個 03/10 22:58
→ poweryeh: 不小的洞給抽油煙機 下面再洗怕破壞結構 03/10 22:58
推 WebberYang: 我把排風管安裝在窗戶溝槽,用了兩年多沒問題,查我 03/10 23:41
→ WebberYang: 發的文。 03/10 23:41
推 superluminal: 可以烘衣時再拉管子出去,不過鋁風管有靜電,請戴 03/10 23:55
→ superluminal: 橡膠手套!我就被風管電了好幾次,目前考慮換耐熱 03/10 23:55
→ superluminal: 尼龍風管… 03/10 23:55
推 gaiod: 高度不是問題,他基本上就是兩台機器組合在一起而已 03/11 09:09