推 inthenchen: 再買一台輪流開 05/01 19:51
但其他24小時多年運轉的冷氣都沒有這種問題。
為何這台在一年後就出現問題呢?
推 HD4850: 同上 要省錢就找人清冷氣 05/01 20:02
每年都有請師傅清洗。至今三年了。
推 EthanWen: 要不要檢測一下冷媒是否漏了 05/01 20:15
師傅添過一點冷媒,但他並沒表示冷媒有洩漏問題。
是否應尋求更好的檢測方法或專家?
推 q121074498: 室外機有清潔過嗎?,看是否鰭片很髒 05/01 20:20
有的,室內外機都請師傅徹底清過。
推 piggy0721: 量測出風口溫度 正常值10~15℃ 05/01 20:50
(筆記)
→ a9018314: 換個冷氣廠商去檢查 05/01 22:38
推 teleoldmom: 師傅都沒辦法的鄉民怎麼會有答案 05/01 23:55
只好請鄉民裡的師傅自薦,我們在台北。
推 jiern: 可能室內熱對流無法完全位移 建議裝台電風扇 吹上方或往死 05/02 00:17
→ jiern: 角處吹 讓強迫室內熱對流完全位移交換 05/02 00:17
有添兩台風扇了(7坪空間變得更擠),
一台負責對流,一台專吹發熱的主機。
主機機櫃接近地面,機櫃側面面對冷氣方向,
機櫃正面本有櫃門,早已卸下以求通風,
機櫃背面本就無壁通風。
(主機龐大,無法移機轉向。)
推 jiern: 可以的話 實驗室配置十幾個甚至幾十個測量點並編號 冷氣出 05/02 00:21
→ jiern: 風口、死角、出入口等一定要測 用溫度測溫槍 每小時或4小 05/02 00:21
→ jiern: 時甚至6小時量一次 量個2-3天 就能從數據捉到問題出在那裡 05/02 00:21
(筆記)
※ 編輯: ballII (1.161.235.110 臺灣), 05/02/2020 00:31:36
推 erik8866: 冷氣維修無論如何先打電話讓原廠派人來判定 05/02 01:32
→ erik8866: google很多查到的都是那種搞得很像原廠但其實根本不是 05/02 01:32
→ erik8866: 價格都很敢亂開 但一堆人都上當顆顆 05/02 01:33
→ erik8866: 你那儀器是恆溫槽之類的吧 05/02 01:34
不是,只是一般包含各種電路卡的儀器主機。
推 popbitch: 師傅是找日立原廠的嗎? 05/02 05:56
→ popbitch: 補冷媒無效也可能是銅管有漏,還有冷媒也不能補太多 05/02 05:58
推 popbitch: 安裝一年多後不冷,但你又說找人清洗三年了 05/02 06:07
一年後不冷,安裝三年多,
所以已忍受兩年冷氣異常了。
我下次會確保本機構技師聯絡日立原廠。
→ popbitch: 所以機器是什麼時候買的,google型號至少2014年就有 05/02 06:08
推 deltaz: 也有可能是熱源增加,外部通風量增加等等,不見得是冷氣 05/02 06:47
儀器狀態未變,判斷熱源並未增加。
→ deltaz: 問題。先測量看看出風口溫度吧,出風口溫度夠低表示冷氣 05/02 06:47
→ deltaz: 正常運作,要找其他問題 05/02 06:47
→ bailan: R410的應該不能用補的吧 05/02 09:49
推 TllDA: 不該補冷媒 要補就是全洩然後重灌 05/02 11:20
→ TllDA: 直接用補的 根本不知道灌進去的是什麼氣體 05/02 11:21
(筆記)
※ 編輯: ballII (1.161.235.110 臺灣), 05/03/2020 00:49:26
→ a9018314: R410a在管路長須追加冷媒的時候可以定量充填 05/03 00:53
→ a9018314: 是漏冷媒的時候,因未知系統內比例,所以才不能直接充填 05/03 00:54
→ ChungLi5566: 少量漏可以補,漏太多才會讓R32跟R125的比例跑掉需要 05/03 09:22
→ ChungLi5566: 洩掉重新液態填充 05/03 09:22
→ ChungLi5566: 檢查一下室外機散熱是不是被擋住了 通風不良也會冷 05/03 09:26
→ ChungLi5566: 房變差 05/03 09:26
推 yifg2w: 原廠檢修師傅不一定好,遇過太多盈利導向「外包」廠商 05/03 09:40
推 davismo: 找來的師傅是日立原廠的人嗎?還是一般冷氣行? 06/24 15:20
→ davismo: 找對人很重要喔!保固內應該可以聯絡客服處理 06/24 15:21