看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
安裝於一7坪實驗室裡(內有實驗儀器,幫浦與儀器主機為主要熱源), 24小時全年無休,溫度設定24度C左右。 一年後,變成無法達到24度C,溫度再怎麼往下設,冷房效率也不足, 導致儀器經常失常。 在考慮儀器熱源下,這台冷氣的噸數應該是足夠的。 (有其他規模相似的實驗室可比較驗證。) 冷氣師傅來檢修,只說冷氣一切正常, 若嫌不冷就只能再裝一台…… 請問可能有什麼問題是我們沒發現的? 除了清洗冷氣、添冷媒、添風扇,還有什麼是我們可嘗試的改善方法? 謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.235.110 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1588333314.A.494.html
inthenchen: 再買一台輪流開 05/01 19:51
但其他24小時多年運轉的冷氣都沒有這種問題。 為何這台在一年後就出現問題呢?
HD4850: 同上 要省錢就找人清冷氣 05/01 20:02
每年都有請師傅清洗。至今三年了。
EthanWen: 要不要檢測一下冷媒是否漏了 05/01 20:15
師傅添過一點冷媒,但他並沒表示冷媒有洩漏問題。 是否應尋求更好的檢測方法或專家?
q121074498: 室外機有清潔過嗎?,看是否鰭片很髒 05/01 20:20
有的,室內外機都請師傅徹底清過。
piggy0721: 量測出風口溫度 正常值10~15℃ 05/01 20:50
(筆記)
a9018314: 換個冷氣廠商去檢查 05/01 22:38
teleoldmom: 師傅都沒辦法的鄉民怎麼會有答案 05/01 23:55
只好請鄉民裡的師傅自薦,我們在台北。
jiern: 可能室內熱對流無法完全位移 建議裝台電風扇 吹上方或往死 05/02 00:17
jiern: 角處吹 讓強迫室內熱對流完全位移交換 05/02 00:17
有添兩台風扇了(7坪空間變得更擠), 一台負責對流,一台專吹發熱的主機。 主機機櫃接近地面,機櫃側面面對冷氣方向, 機櫃正面本有櫃門,早已卸下以求通風, 機櫃背面本就無壁通風。 (主機龐大,無法移機轉向。)
jiern: 可以的話 實驗室配置十幾個甚至幾十個測量點並編號 冷氣出 05/02 00:21
jiern: 風口、死角、出入口等一定要測 用溫度測溫槍 每小時或4小 05/02 00:21
jiern: 時甚至6小時量一次 量個2-3天 就能從數據捉到問題出在那裡 05/02 00:21
(筆記) ※ 編輯: ballII (1.161.235.110 臺灣), 05/02/2020 00:31:36
erik8866: 冷氣維修無論如何先打電話讓原廠派人來判定 05/02 01:32
erik8866: google很多查到的都是那種搞得很像原廠但其實根本不是 05/02 01:32
erik8866: 價格都很敢亂開 但一堆人都上當顆顆 05/02 01:33
erik8866: 你那儀器是恆溫槽之類的吧 05/02 01:34
不是,只是一般包含各種電路卡的儀器主機。
popbitch: 師傅是找日立原廠的嗎? 05/02 05:56
popbitch: 補冷媒無效也可能是銅管有漏,還有冷媒也不能補太多 05/02 05:58
popbitch: 安裝一年多後不冷,但你又說找人清洗三年了 05/02 06:07
一年後不冷,安裝三年多, 所以已忍受兩年冷氣異常了。 我下次會確保本機構技師聯絡日立原廠。
popbitch: 所以機器是什麼時候買的,google型號至少2014年就有 05/02 06:08
deltaz: 也有可能是熱源增加,外部通風量增加等等,不見得是冷氣 05/02 06:47
儀器狀態未變,判斷熱源並未增加。
deltaz: 問題。先測量看看出風口溫度吧,出風口溫度夠低表示冷氣 05/02 06:47
deltaz: 正常運作,要找其他問題 05/02 06:47
bailan: R410的應該不能用補的吧 05/02 09:49
TllDA: 不該補冷媒 要補就是全洩然後重灌 05/02 11:20
TllDA: 直接用補的 根本不知道灌進去的是什麼氣體 05/02 11:21
(筆記) ※ 編輯: ballII (1.161.235.110 臺灣), 05/03/2020 00:49:26
a9018314: R410a在管路長須追加冷媒的時候可以定量充填 05/03 00:53
a9018314: 是漏冷媒的時候,因未知系統內比例,所以才不能直接充填 05/03 00:54
ChungLi5566: 少量漏可以補,漏太多才會讓R32跟R125的比例跑掉需要 05/03 09:22
ChungLi5566: 洩掉重新液態填充 05/03 09:22
ChungLi5566: 檢查一下室外機散熱是不是被擋住了 通風不良也會冷 05/03 09:26
ChungLi5566: 房變差 05/03 09:26
yifg2w: 原廠檢修師傅不一定好,遇過太多盈利導向「外包」廠商 05/03 09:40
davismo: 找來的師傅是日立原廠的人嗎?還是一般冷氣行? 06/24 15:20
davismo: 找對人很重要喔!保固內應該可以聯絡客服處理 06/24 15:21