→ rayke: 電腦是個好東西請善用電腦05/09 21:23
→ ChungLi5566: 勾兩條 那你要測哪一條?05/10 02:10
要測加總的電流
※ 編輯: deltaz (220.142.46.112 臺灣), 05/10/2020 06:40:16
→ shangrila: 要測加總你要就分開鉤不然就鉤一次側05/10 10:01
一次側鉤不到。一次鉤兩條會有什麼問題嗎?找不到關於誤差幅度的參考資料
※ 編輯: deltaz (42.77.195.120 臺灣), 05/10/2020 10:08:02
→ e2812812: 一次勾兩條會測量不到電流 除非你是兩個勾表各勾一相05/10 10:57
同一個breaker出來的火線,目前測出來誤差沒很大,不到0.5A
※ 編輯: deltaz (220.142.46.112 臺灣), 05/10/2020 11:02:56
→ ChungLi5566: 如果同一相火線的話會加總 如果勾火線+零線會互相抵 05/10 11:04
→ ChungLi5566: 銷變成沒電流 05/10 11:04
→ ChungLi5566: 如果三相電勾其中兩相 測出來會是另外一相的電流 05/10 11:05
→ ChungLi5566: 以上是不考慮漏電電流的情況 05/10 11:06