※ 引述《woowolf (狼咩咩兒)》之銘言: : https://imgur.com/7qyvVO6 這台是B房間和客廳共用的的 這兩台沒什麼問題,舊法規的4級能效,消耗電功率811w,兩台加起來 1.6度電/小時,開五小時就是8度電 : https://imgur.com/rLAJlFf 這台是A房間的 : https://imgur.com/rNosUhu 這台是C房間的 : https://imgur.com/EabDfqE 這台是D房間的 這三台的問題就大了,這上面寫運轉電流13.4A,代表消耗電功率是2.95kw 所以這三台每小時要消耗9度電,開5小時就45度電 45度+8度=53度,所以電表應該是沒問題。 問題在於你冷氣連續五個小時都沒有跳停,有幾個可能 1. 冷氣能力不足,但這三台的能力是7.4kw,建議使用坪數是10坪以上,你 們的房間有這麼大間嗎? 2. 使用冷氣的方式有誤,設定在冷氣不可能達到的溫度,例如16度。 3. 感溫sensor壞了,所以不會跳停。但三台都壞的機率實在不高。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.233.132.74 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1592503282.A.4E9.html
caa1221: 你們是大房間嗎 06/19 07:53
ouga: 這冷氣也太大台了吧XD,感覺是客廳再用的,但就算太大也會 06/19 10:01
ouga: 跳停才對 06/19 10:01
bkebke: 應該只有2組而以 有一組應該是1對3 06/19 10:10
woowolf: 我們房間絕對沒那麼大…… 06/19 15:44
woowolf: 我晚上回家會量一次確切的 06/19 15:45