→ glen246: 壁插要定期汰換,這東西其實自己買來換就 1.200.6.246 02/13 05:09
→ glen246: 好了,很便宜,不像配線還要有執照,壁 1.200.6.246 02/13 05:09
→ glen246: 插挑大廠松下電工低價位的足以 1.200.6.246 02/13 05:09
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.179.136 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1613268740.A.FA0.html
※ 編輯: fredliou (123.194.179.136 臺灣), 02/14/2021 10:16:08
推 siegfriedlin: 那個不會影響使用,只是少裝了一個 182.235.8.52 02/14 12:32
→ siegfriedlin: 盒子而已 182.235.8.52 02/14 12:32
→ siegfriedlin: 延長線會燒掉是延長線自己的問題 182.235.8.52 02/14 12:32
→ milesforppt: 牆壁的壁插跟你現在的拉線是一樣的 110.26.63.62 02/14 12:54
→ milesforppt: 差在牆壁有挖洞有螺絲孔固定壁插 110.26.63.62 02/14 12:55
→ milesforppt: 你這個沒有固定有拉扯脫落的風險, 110.26.63.62 02/14 12:55
→ milesforppt: 脫落一點阻抗就高就發熱就燒 110.26.63.62 02/14 12:55
→ glen246: 看來當初是做成明線,只是沒固定線與壁插 114.35.107.73 02/14 12:56
→ milesforppt: 但是沒有拉扯沒有脫落,線沒有摩擦 110.26.63.62 02/14 12:56
→ milesforppt: 破皮斷裂,安全性跟在牆壁裡是一樣 110.26.63.62 02/14 12:56
→ glen246: 美觀上的差異,當然你也可以自己固定 114.35.107.73 02/14 12:57
→ bkebke: 一般明線會用外平還有包一層的白扁線 36.230.44.251 02/14 13:49
→ ChungLi5566: 給多少錢做多少事囉 自己做的話會開 61.57.126.10 02/14 14:45
→ ChungLi5566: 槽打牆埋管 補水泥補土補漆 像你這 61.57.126.10 02/14 14:46
→ ChungLi5566: 種單芯線裸露在外的容易磨破或被老 61.57.126.10 02/14 14:46
→ ChungLi5566: 鼠咬 然後漏電 61.57.126.10 02/14 14:46
→ borriss: 延長線至少是有牌子的123.194.169.108 02/14 15:49
→ borriss: 那就是電熱器太兇了 或是老化拉扯之類123.194.169.108 02/14 15:50
→ g013990: 不然你以為壁差應該長怎樣… 101.12.55.13 02/14 15:53
→ hober: 這種延長線接電視電風扇之類的還可以,是我 123.0.42.169 02/14 22:34
→ hober: 不會用來接電暖器 123.0.42.169 02/14 22:35
→ fredliou: 燒掉的延長線是雜牌的123.194.179.136 02/15 00:08
推 wujet09100: 其實在台灣 看到白扁線我反而比較毛 42.74.42.170 02/15 05:06
→ wujet09100: 那個自己要加管槽 或者包壓條 或者加 42.74.42.170 02/15 05:08
→ wujet09100: 插座塑膠盒 金屬和都不會太難弄得 42.74.42.170 02/15 05:08
推 fishqqq: 你的書桌是有電動升降嗎?不然接延長線 61.228.218.48 02/15 09:19
→ fishqqq: 是?另外看照片感覺延長線線徑有點細( 61.228.218.48 02/15 09:19
→ fishqqq: 其實壁插的也是),有規格可以確認嗎 61.228.218.48 02/15 09:19
→ pigers: 固定住可以減少搖晃折到,造成脫落或是短 114.27.125.50 02/15 11:48
→ pigers: 路問題 114.27.125.50 02/15 11:48
→ pigers: 其實還是要查一下源頭,另外確認線徑大小 114.27.125.50 02/15 11:57
→ pigers: 很重要,高耗能就獨立插座千萬別心存僥倖 114.27.125.50 02/15 11:57
→ pigers: ,新年快樂,闔家平安^_^ 114.27.125.50 02/15 11:57
→ fredliou: 感謝回應:)123.194.179.136 02/15 12:39
→ fredliou: 回一下fish大 我家老房子了 空間也小123.194.179.136 02/15 12:39
→ fredliou: 牆壁基本上就是靠著大型衣櫃/書櫃/大書123.194.179.136 02/15 12:40
→ fredliou: 桌等等的,牆壁的壁插基本上都是被遮住123.194.179.136 02/15 12:41
→ fredliou: 所以日常接電器像是風扇等等的 都是直接123.194.179.136 02/15 12:42
→ fredliou: 插延長線出來 否則壁插根本插不到123.194.179.136 02/15 12:42
→ fredliou: 書桌沒有升降 但是有桌燈 也是要插電123.194.179.136 02/15 12:43
→ fredliou: 所以延長線基本上就是永久插在壁插上123.194.179.136 02/15 12:44
→ fredliou: 供平常用電使用123.194.179.136 02/15 12:44
推 fishqqq: 可以的話,還是建議找水電來重新拉配線 59.115.60.200 02/15 21:09
→ fishqqq: 不然電器都要透過延長線拉出,若不會估 59.115.60.200 02/15 21:11
→ fishqqq: 算用電負載跟看規格的話,很容易又走火 59.115.60.200 02/15 21:11
推 popbitch: 延長線不要買這種細扁線的 118.171.41.101 02/16 11:09
推 popbitch: 高耗電設備通常都會註明不能用延長線 118.171.41.101 02/16 11:11
→ popbitch: 逼不得已要用也只能插一個電器 118.171.41.101 02/16 11:12