推 nikuwu: 真空機有電池型的,免插電。所以有沒有使 1.164.15.42 03/21 17:27
→ nikuwu: 用家用插座不是判斷有無抽真空的絕對依據 1.164.15.42 03/21 17:27
→ nikuwu: 銅管如果真的拆除了,就需要重抽,但是拆 1.164.15.42 03/21 17:29
→ nikuwu: 銅管前還需要回收冷媒。 所以如果拆了直 1.164.15.42 03/21 17:29
→ nikuwu: 接放冷媒測試,確實應該是沒抽 1.164.15.42 03/21 17:29
→ tonight0329: 請問niku 大 那如果直接執行上述步驟 223.136.91.54 03/21 17:31
→ tonight0329: 拆除銅管測試 會影響到冷氣到什麼程 223.136.91.54 03/21 17:31
→ tonight0329: 度 223.136.91.54 03/21 17:31
→ tonight0329: 對往後有什麼負面影響 223.136.91.54 03/21 17:31
→ RdFlying: 他應該只是拆除銅帽,用內六角把冷媒釋 42.73.90.86 03/21 17:58
→ RdFlying: 放出來,不是拆銅管吧。 42.73.90.86 03/21 17:58
推 nikuwu: 如果是拆銅管,沒抽真空,往後可能會出現 1.164.15.42 03/21 18:17
→ nikuwu: 冷度的影響。 但是沒做回收是不會拆銅管 1.164.15.42 03/21 18:17
→ nikuwu: 的。 所以我也覺得同三樓的說法。應該是 1.164.15.42 03/21 18:17
→ nikuwu: 拆銅閥側蓋,開啟冷媒閥才對。 1.164.15.42 03/21 18:18
→ nikuwu: 十樓 1.164.15.42 03/21 18:18
→ tonight0329: 了解 謝謝。那請問未抽真空會造成未 223.136.91.54 03/21 18:22
→ tonight0329: 來什麼影響嗎? 還是順順吹就算了? 223.136.91.54 03/21 18:22
→ tonight0329: 因為我全程在旁邊 應該是真的沒抽 223.136.91.54 03/21 18:22
→ egglover: 雖然全程在,但看你文章是事後才曉得會180.217.130.254 03/21 18:54
→ egglover: 有抽真空的程序,但你曉得抽真空是怎麼180.217.130.254 03/21 18:54
→ egglover: 抽嗎? 很多都是管子接好,就會先抽了180.217.130.254 03/21 18:54
→ egglover: ,抽的等待時間再做其他事,不會空在那180.217.130.254 03/21 18:54
→ egglover: 等。180.217.130.254 03/21 18:54
→ tonight0329: 明白 我再求證好了 謝謝223.140.214.131 03/21 20:41
推 deltaz: 抽真空抽完還會擺幾天看一下有沒有漏吧, 61.227.34.94 03/21 20:52
→ deltaz: 確定壓力沒掉才會進行下一步,所以你只看 61.227.34.94 03/21 20:52
→ deltaz: 最後一些步驟不準的 61.227.34.94 03/21 20:52
推 filet: 應該忘了開冷媒閥而已。通常抽完真空後會站 61.230.58.15 03/21 21:16
→ filet: 空一段時間而已。 61.230.58.15 03/21 21:16
→ ChungLi5566: 我現在真空泵都用18v鋰電了 拉電線 1.34.110.201 03/22 06:50
→ ChungLi5566: 太麻煩 1.34.110.201 03/22 06:50
推 gamer: 最糟燒起來 39.12.129.177 03/22 19:09
推 snowangelic: 應該不太會沒抽..... 39.8.190.97 03/23 21:08
推 gtrijhn654: 都一定要抽吧!之前家裡找燦坤裝冷氣 101.12.88.163 03/23 22:56
→ gtrijhn654: 那師傅還特別強調至少要抽10分鐘 101.12.88.163 03/23 22:56
推 deltaz: 現場抽給顧客看,就直接裝了,那怎麼確定 61.227.34.94 03/24 05:10
→ deltaz: 有沒有漏? 61.227.34.94 03/24 05:10
推 player12711: 可能是六角忘記開了吧 42.75.63.91 03/24 22:38
→ superduck: 電商外包會抽 要拍照回報 我自己打工 106.1.105.62 03/26 07:33
→ superduck: 的經驗啦 106.1.105.62 03/26 07:33
推 neil25 : 沒抽真空的話 冷媒跟管內水氣作用 1.173.199.245 05/24 12:22
→ neil25 : 然後會腐蝕銅管 造成破洞漏冷媒 1.173.199.245 05/24 12:22