看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
本文僅限提出問題讓大家提供意見討論 非徵求報價文、心得或抱怨文,徵求報價文將直接刪除不通知, 心得或抱怨文請另選其他發文選項。 若有廠商開立報價單需諮詢,可用本文,但請使用內建發文格式,資料須填齊。 徵求冷氣推薦請先自行作功課,勿當伸手文。 是否已閱讀上述說明:(未回答是或直接刪除上述六行任一文字一犯水桶七日、二犯水桶十四日) 以上文字請置頂,內文請寫在下方,勿將上述說明往下排放。 下述選項可自行選用或刪除 1.現場平面圖:(建議提供 <如比例正確可手繪> 建議標示出外機考慮位置及大小): ------------------------------ https://i.imgur.com/pUKQScr.jpg 2.各房間精確的坪數、用途、開放式或封閉式: --------------------------------------- 3.是否東西曬、頂樓、挑高、多熱源(如魚缸、電腦、多燈具)\使用習慣與時間長短?: --------------------------------------- 4.希望品牌、系統、型號 → 變頻、定頻\專冷、冷暖\壁掛、吊隱: --------------------------------------- (請自行作功課至少寫出兩樣產品(需有型號)供他人討論,伸手文會直接刪文) 5.現況簡述: 上個月剛裝完冷氣 當時師傅說排水管別插進排水溝 怕有沼氣 覺得蠻有道理 不過今天中午吹了一下,發現水無法流到排水溝,會直接積水在附近,怕夏天長期下來容 易滋生蚊蟲 想請問是否請師傅將排水管平行於地面呢? 不用插進排水溝 6.大略預算: --------------------------------------- --------------------------------------- 註:填寫清楚才能給適當建議。例如有西曬問題卻沒提出來,建議的冷氣就會不夠用囉~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.101.8 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1620547612.A.9B4.html
erik8866 : 自己延長一小段 讓他出水口剛好在58.114.20.107 05/09 16:16
erik8866 : 水溝蓋上方就好58.114.20.107 05/09 16:16
我也是這樣想,不過師傅的想法可能是排水管如果離水溝太近,有可能發生沼氣問題,如 果出問題,原廠不會保固 ※ 編輯: awei861023 (36.224.101.8 臺灣), 05/09/2021 16:47:24
tripleh1688 : 這些水不太會滋生蚊蟲啦,水溝水可111.71.41.209 05/09 16:59
tripleh1688 : 能都比較多。夏天太陽大,水很快就 111.71.41.209 05/09 16:59
tripleh1688 : 乾了
111.71.41.209 05/09 16:59 瞭解,有把石頭移去別的地方
puko : 如果是加一段"去掉上半部"的水管呢42.74.34.199 05/09 17:03
puko : ?就是剩下半圓的水管,下半部可以42.74.34.199 05/09 17:03
puko : 導水進水溝,上半部已去除且無管壁42.74.34.199 05/09 17:03
puko : ,沼氣進不了排水管。42.74.34.199 05/09 17:03
puko : 類似這種形狀https://reurl.cc/2b1L42.74.34.199 05/09 17:07
puko : r442.74.34.199 05/09 17:07
puko : https://reurl.cc/2b1Lr442.74.34.199 05/09 17:08
照您的建議,使用黃色水管替代,不曉得可不可行,圖片如下
zerok19 : 落水地面切一段小淺槽導水到水溝
175.183.33.173 05/09 17:46 有用黃色水管替代,不曉得可否
skyhome : 您放心好了 不管有沒有進排水孔 原 114.27.236.86 05/09 18:48
skyhome : 廠都會說是沼氣的 114.27.236.86 05/09 18:48
爬文一下,剛才自己DIY 不曉得這樣可不可行 https://i.imgur.com/zvhkXgN.jpg ※ 編輯: awei861023 (36.224.101.8 臺灣), 05/09/2021 19:12:18 ※ 編輯: awei861023 (36.224.101.8 臺灣), 05/09/2021 19:15:01
n74042300 : 你diy的很可以啊58.114.20.107 05/09 19:15
kelia3003 : 這diy 100分118.150.122.234 05/09 19:31
puko : 100分!XDD114.136.123.171 05/09 19:34
ganninian : 怕沼氣做個存水彎就好了 不過看到你39.13.196.229 05/09 20:54
說到存水灣 想請問冷氣排水管這段都會有積水排不出去,這是叫存水灣嗎? https://i.imgur.com/rbPjC05.jpg
ganninian : 的diy應該是不用了XD 39.13.196.229 05/09 20:54
※ 編輯: awei861023 (36.224.101.8 臺灣), 05/09/2021 21:06:25
bkebke : 那個應該不是存水灣 比較像堵住了118.167.192.222 05/09 22:54
不過冷氣如果啟動,水是會流的
core168 : 你要擔心的是紅色圈起來那段積水 49.216.169.66 05/09 23:29
core168 : 洩水坡度沒抓好49.216.169.66 05/09 23:29
這樣積著會產生臭酸味嗎? 爬文有看到有人也有相同情況 師傅是說不影響,不會滴水就好 看起來應該是沒抓好洩水坡度 https://i.imgur.com/UQk7TKn.jpg
pigers : 佩服,這排水管設計很有巧思,厲害114.27.121.23 05/09 23:58
※ 編輯: awei861023 (36.224.101.8 臺灣), 05/10/2021 00:30:14 ※ 編輯: awei861023 (36.224.101.8 臺灣), 05/10/2021 00:31:49 ※ 編輯: awei861023 (36.224.101.8 臺灣), 05/10/2021 00:48:23
pigers : 個人感覺,積水容易滋生細菌,造成 114.39.4.153 05/10 06:46
pigers : 微生物增生,我猜測之後水管會因此 114.39.4.153 05/10 06:46
pigers : 堵住,但只是猜測 114.39.4.153 05/10 06:46
bigmonkey : 可以查一下阻氣閥 114.137.28.185 05/10 08:05
ligar : 積水不正常 以後會容易灰塵堵塞讓 114.45.55.102 05/10 22:46
ligar : 水管堵塞 洩水坡度需改善。 114.45.55.102 05/10 22:46
ligar : 至於室外的排水 放到水溝蓋上就好 114.45.55.102 05/10 22:47
ligar : 不要再往下插就好 114.45.55.102 05/10 22:47