作者lookfordream (又又)
看板E-appliance
標題[冷氣] 新家一對一或一對二
時間Tue Jun 8 14:09:48 2021
本文僅限提出問題讓大家提供意見討論
非徵求報價文、心得或抱怨文,徵求報價文將直接刪除不通知,
心得或抱怨文請另選其他發文選項。
若有廠商開立報價單需諮詢,可用本文,但請使用內建發文格式,資料須填齊。
徵求冷氣推薦請先自行作功課,勿當伸手文。
是否已閱讀上述說明:
是
1.現場平面圖:(建議提供 <如比例正確可手繪> 建議標示出外機考慮位置及大小):
---------------------------------------
無
2.各房間精確的坪數、用途、開放式或封閉式:
---------------------------------------
客廳5.87坪
孝親房2.53坪
小孩房2.87坪
主臥4坪
3.是否東西曬、頂樓、挑高、多熱源(如魚缸、電腦、多燈具)\使用習慣與時間長短?:
---------------------------------------
無
4.希望品牌、系統、型號 → 變頻、定頻\專冷、冷暖\壁掛、吊隱:
---------------------------------------
(請自行作功課至少寫出兩樣產品(需有型號)供他人討論,伸手文會直接刪文)
方案A(一對一*2+一對二*1)
日立
客廳:50HK1
主臥:28HK1
兩間次臥
RAM-50HK1(22HK1+22HK1)
方案B(一對二*2)
客廳+孝親房
RAM-71NK1(50NJK+22NJK)
主臥+小孩房
RAM-50HK1(28HK1+22HK1)
5.現況簡述:
---------------------------------------
主要是放室外機的位置不大,店家說一對一兩台+一對二一台室外機會非常剛好
以後維修清洗麻煩,但老公覺得一對二容易壞又沒有比較便宜,說現在的冷氣吹了
十幾年也都沒問題
想問問有經驗的大家會選哪個方案?另外目前這樣的坪數搭這樣的頓數夠嗎?(自己參考
網路的頓數表選的)
6.大略預算:
---------------------------------------
不超過20萬
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.54.145 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1623132590.A.64A.html
→ t0438606 : 推方案a 180.176.70.218 06/08 14:16
推 savag : 有空間的話我只推1對1 220.137.91.150 06/08 16:45
推 jakeblue : 方案a 110.26.132.8 06/08 20:36
推 core168 : 1-1優先 101.12.26.215 06/09 04:59
推 linwukin : 如果是空間問題 主臥跟小孩房1對2 223.139.47.163 06/09 08:20
→ linwukin : 優先吧 223.139.47.163 06/09 08:20
推 player12711 : 外機有地方放的話,最好都1對1 111.83.182.62 06/09 10:00
→ cows0225 : A 101.10.15.12 06/09 14:22
推 SandJ : 室外機空間問題的話,我會客廳配125.230.223.248 06/10 02:24
→ SandJ : 小孩房,主臥配孝親房兩組一對二125.230.223.248 06/10 02:24
→ SandJ : ,最常使用的兩個房間錯開主機,125.230.223.248 06/10 02:24
→ SandJ : 要是其中一組壞了,小孩跟你們一125.230.223.248 06/10 02:24
→ SandJ : 起暫睡孝親房或是空間不夠大人還125.230.223.248 06/10 02:24
→ SandJ : 可以克難睡一下客廳125.230.223.248 06/10 02:25
推 wl00888294 : 最近一對二剛壞掉真的很麻煩 推1對1 101.9.238.65 06/11 22:57
推 kywood: 有地方放絕對1對1優先,不要賭人品 150.116.71.152 06/20 11:33