推 nbtyga: 去算總電流阿 誰知道其他有甚麼電器 59.127.20.74 06/17 20:31
→ asutoranakan: 我的分電盤是60A,我的電器有220V bo 114.41.20.13 06/17 20:59
→ asutoranakan: schIH爐(3600w)bosch烤箱&蒸爐&洗碗 114.41.20.13 06/17 20:59
→ asutoranakan: 機(3400w+1900w+2100w)2台220V浴 114.41.20.13 06/17 21:00
→ asutoranakan: 室暖風機(2100w*2)四台冷氣機一台 114.41.20.13 06/17 21:00
→ asutoranakan: 熱水瓶 114.41.20.13 06/17 21:00
→ asutoranakan: 重點在你可以想想你這些電器會同時 114.41.20.13 06/17 21:00
→ asutoranakan: 使用嗎?可以依此去規劃你各個線路 114.41.20.13 06/17 21:00
→ asutoranakan: 的?還有你的電線線徑是多少可能會 114.41.20.13 06/17 21:00
→ asutoranakan: 比你分電盤總安培數更重要 114.41.20.13 06/17 21:00
→ strafrecht: 原本建商附的微波烤箱和洗碗機,全功 114.137.239.30 06/17 21:07
→ strafrecht: 率約2500W(110V),後來退掉換成自 114.137.239.30 06/17 21:07
→ strafrecht: 選的IH爐及洗碗機,全功率約4090W(22 114.137.239.30 06/17 21:07
→ strafrecht: 0V),各拉一條220V的專迴(5.5mm^) 114.137.239.30 06/17 21:08
→ strafrecht: ,結果關於用電負載就有不同看法。 114.137.239.30 06/17 21:08
→ strafrecht: 就有一方認為一定不夠,要改成100A的 114.137.239.30 06/17 21:09
→ strafrecht: 總輸入,說要重新申請和拉線... 114.137.239.30 06/17 21:09
→ asutoranakan: 你想想,一般來說,你的ih爐應該是223.141.111.147 06/17 21:22
→ asutoranakan: 不會跟洗碗機同時使用吧?洗碗機絕223.141.111.147 06/17 21:22
→ asutoranakan: 大部份使用時間都是煮完飯之後的事223.141.111.147 06/17 21:22
→ asutoranakan: 情吧,因此你在加總時基本上是可以223.141.111.147 06/17 21:22
→ asutoranakan: 拆開的,當然,要你加大的技師也不223.141.111.147 06/17 21:22
→ asutoranakan: 能說他錯,如果你那天想到把所有電223.141.111.147 06/17 21:22
→ asutoranakan: 器都火力全開可能就會跳電啦,但是223.141.111.147 06/17 21:22
→ asutoranakan: 你的斷路器容量也是要照你的線徑走223.141.111.147 06/17 21:22
→ asutoranakan: 的,你要衝100A,你線徑也是要裝到223.141.111.147 06/17 21:22
→ asutoranakan: 能稱100A的線,你可以用功率跟伏特223.141.111.147 06/17 21:22
→ asutoranakan: 數去算你的安培數,就知道日常實際223.141.111.147 06/17 21:22
→ asutoranakan: 使用下你會用到多大的電量223.141.111.147 06/17 21:22
→ asutoranakan: 印象中入戶的電應該是單相220V,你75223.141.111.147 06/17 21:30
→ asutoranakan: A可承受功率是220*75=16500w223.141.111.147 06/17 21:30
推 wanderchang: 分享一下個人狀況。220V上電器有瞬熱223.137.114.155 06/17 23:08
→ wanderchang: 淨水器、冷氣一大三小、蒸爐、洗碗機223.137.114.155 06/17 23:08
→ wanderchang: 、加壓馬達、暖風機,還有一獨立迴留223.137.114.155 06/17 23:08
→ wanderchang: 著備用。223.137.114.155 06/17 23:08
→ wanderchang: 評估時發現用電最兇就是下班煮菜,60223.137.114.155 06/17 23:08
→ wanderchang: A滿緊繃的,翻新時果斷上100A。除了223.137.114.155 06/17 23:08
→ wanderchang: 換線,還要加表前開關,貴。223.137.114.155 06/17 23:08
→ wanderchang: 但考慮這是要用個至少二十年的東西,223.137.114.155 06/17 23:08
→ wanderchang: 心一橫直上後,那種踏實感滿滿啊。223.137.114.155 06/17 23:08
→ wanderchang: 題外話,換完之後,師父跟我說,你這223.137.114.155 06/17 23:08
→ wanderchang: 100A跟樓上二到四樓加起來的配電一樣223.137.114.155 06/17 23:08
→ wanderchang: 大了…223.137.114.155 06/17 23:08
推 wanderchang: 不過我後院還有些機台24/7在走,原po223.137.114.155 06/17 23:24
→ wanderchang: 應該是可以考慮跟a大一樣配60A. 這兩223.137.114.155 06/17 23:24
→ wanderchang: 者價差實在是不少。223.137.114.155 06/17 23:24
推 wanderchang: 其實就跟1F講得一樣,自己算過才會有223.137.114.155 06/17 23:27
→ wanderchang: 感覺。223.137.114.155 06/17 23:27
推 headnobig: 我是拉專迴 61.230.106.214 06/18 01:50
→ ChungLi5566: IH爐也不會一直功率全開 114.32.170.112 06/18 07:45
推 lordmi: 前陣子評估過IH爐,結論是先看總電箱額定118.163.255.176 06/18 10:28
→ lordmi: IH爐全開的機會多,所以拉專用迴路不可避118.163.255.176 06/18 10:29
→ lordmi: 雙口爐要留20A,三口爐或含烤至少30A迴路118.163.255.176 06/18 10:32
→ lordmi: 開電箱可以看到台電進來多少,常見60-75A118.163.255.176 06/18 10:34
→ lordmi: 這時候你就要計算,空調微波爐浴暖除濕...118.163.255.176 06/18 10:36
→ lordmi: 以非新建案來說最後幾乎都要跟台電改入戶118.163.255.176 06/18 10:37
推 lordmi: 看到你有75A加獨迴了,那我意見同師傅1118.163.255.176 06/18 10:47
→ lordmi: 你內線不用重拉省事,只要找台電上100A118.163.255.176 06/18 10:49
→ lordmi: 重拉總電表到個人電箱後正常用,等到你買118.163.255.176 06/18 10:50
→ lordmi: 烤箱還是冷氣超過兩台時再一起拉新專迴路118.163.255.176 06/18 10:51
推 realbout: 專用迴路還會超載? 114.35.204.26 06/18 11:41
推 wisdom: 我的總NFB 60A,家裡沒有瓦斯,全部用電。 110.30.114.96 06/18 12:58
→ wisdom: IH爐也是3kw級,另外烤箱,電鍋,壓力鍋, 110.30.114.96 06/18 12:58
→ wisdom: 微波爐該有的大概都有。給你參考。你只要 110.30.114.96 06/18 12:58
→ wisdom: 算這些電器同時全開時會不會超過75A,如果 110.30.114.96 06/18 12:58
→ wisdom: 不會就安心用。如果會...就自己要心裡有數 110.30.114.96 06/18 12:58
→ wisdom: 不要同時全開。但事實上廚房裡所有電器要 110.30.114.96 06/18 12:58
→ wisdom: 同時功率全開,我是覺得蠻困難的啦。譬如 110.30.114.96 06/18 12:58
→ wisdom: 壓力鍋我會用來燉湯,但可能下午三點就放 110.30.114.96 06/18 12:58
→ wisdom: 下去燉了,半小時內它就進到保溫階段,等 110.30.114.96 06/18 12:58
→ wisdom: 真的在準備晚餐時,這個電器就是使用中但 110.30.114.96 06/18 12:58
→ wisdom: 低用電狀態。電鍋也類似,電鍋煮完飯就跳 110.30.114.96 06/18 12:58
→ wisdom: 保溫了。烤箱也是溫度到設定值會自動切斷 110.30.114.96 06/18 12:58
→ wisdom: 再說你的IH爐也不太可能從頭到尾3kw一直加 110.30.114.96 06/18 12:58
→ wisdom: 熱吧,譬如我的IH爐有9段火力,只有熱鍋熱 110.30.114.96 06/18 12:58
→ wisdom: 油那十幾秒會開最大,菜放下去就要降到5-6 110.30.114.96 06/18 12:58
→ wisdom: 不然很快就焦了。悶熟的過程要降到2-3。所 110.30.114.96 06/18 12:58
→ wisdom: 以整體來說很難真的一口氣所有電器同時開 110.30.114.96 06/18 12:58
→ wisdom: 同時開也不至於全部都全功率運作 110.30.114.96 06/18 12:58
推 Jstyle0318: 3.2kw 電壓220 最大電流也才10幾A而已 220.137.24.195 06/20 13:13
→ Jstyle0318: …這有很難嗎 你只要其他共用迴路220 220.137.24.195 06/20 13:13
→ Jstyle0318: 的電壓 以大功率設備至少還能夠吃3個 220.137.24.195 06/20 13:13
→ Jstyle0318: 左右的設備 220.137.24.195 06/20 13:13
→ changmary: IH除非是4口5口 通常全開到最大的情況 118.170.29.152 06/20 21:51
→ changmary: 只有幾秒就轉中火小火了 118.170.29.152 06/20 21:51
→ tomap41017 : 「不要同時使用」大功率電器就沒問 49.159.101.122 06/21 22:39
→ tomap41017 : 題 49.159.101.122 06/21 22:39