推 qqzz001 : 不能這樣算 變頻有超頻電流 有些會 112.78.93.244 06/24 20:43
→ qqzz001 : 高很多 一開機大多都會超頻 1.3-1 112.78.93.244 06/24 20:43
→ qqzz001 : .7倍都有 要看最大電流 可是台灣很 112.78.93.244 06/24 20:43
→ qqzz001 : 多牌都沒寫最大電流 如果兩台一起 112.78.93.244 06/24 20:43
→ qqzz001 : 很有可能跳掉 112.78.93.244 06/24 20:43
→ atrix : 雖然是第一次聽到變頻有超頻電流, 220.134.53.139 06/24 23:39
→ atrix : 但這種電流都是瞬間的, 220.134.53.139 06/24 23:39
→ atrix : 就算電流x3都還是可承受範圍內 220.134.53.139 06/24 23:39
推 qqzz001 : 一般變頻冷氣都表示額定電流 但變 112.78.93.244 06/24 23:58
→ qqzz001 : 頻就是會超頻 也就是會有超頻時的 112.78.93.244 06/24 23:58
→ qqzz001 : 電流 有20分 有30分的 看各品牌怎 112.78.93.244 06/24 23:58
→ qqzz001 : 樣設定 你去看三菱重工就知道 標的 112.78.93.244 06/24 23:58
→ qqzz001 : 很清楚 但很多牌都沒標 112.78.93.244 06/24 23:58
→ qqzz001 : 或者日本冷氣網站 日本也都標的很 112.78.93.244 06/24 23:59
→ qqzz001 : 清楚喔 112.78.93.244 06/24 23:59
→ yihan0617 : 最大啟動電流我上次裝的富士通nocr 111.82.141.71 06/25 14:56
→ yihan0617 : ia z 3.6kw標示很大17.5A。冷氣師 111.82.141.71 06/25 14:56
→ yihan0617 : 傅安裝的時候看到也嚇一跳。不過不 111.82.141.71 06/25 14:56
→ yihan0617 : 知道是否每台冷氣都這樣 111.82.141.71 06/25 14:56
推 qqzz001 : 那不是啟動電流 是最大電流 因為Z系 1.200.188.142 06/25 15:33
→ qqzz001 : 列的暖氣範圍很大 最大的那是暖氣 1.200.188.142 06/25 15:33
→ qqzz001 : 的電流 所以說台灣很多品牌根本都不 1.200.188.142 06/25 15:34
→ qqzz001 : 標示的 ... 1.200.188.142 06/25 15:34
推 qqzz001 : 最保障的就是每台3.5mm2 20A的NFB.. 1.200.188.142 06/25 15:36
→ qqzz001 : 除非是超大台那種10kW以上的 不然都 1.200.188.142 06/25 15:37
→ qqzz001 : 夠用了... 1.200.188.142 06/25 15:37
推 yihan0617 : 當初一樓一條線分2台5.3KW跟8.0KW111.252.207.178 06/25 15:58
→ yihan0617 : 裝5.5mm2電纜線師傅說無熔線斷路器111.252.207.178 06/25 16:02
→ yihan0617 : 要換30A!不然容易跳掉111.252.207.178 06/25 16:02
→ kinmengon : 我的大金1對2 5.6。最大電流是16A 111.71.98.233 06/26 03:21
→ kinmengon : 融線額定是20A。 111.71.98.233 06/26 03:21