※ 引述《cuhi (科科!!)》之銘言: : 我也是這台,我家是客餐廳一起的 : 第一次漏水時,老闆是直接把冷氣下面往外拉,拿個東西撐住 : 然後把水管拔開,給我看裡看,滿滿的黑色有機質 : 然後他就大力的吹一口氣,就好了 : 他是說廚房比較多油煙,容易卡東西 : 後續也發生過兩次,我是沒有用吹的,是拿棉花棒清一清就好了 最近房間室內機漏水越來越頻繁 https://i.imgur.com/gT9THwI.jpg
https://i.imgur.com/jxgQBdd.jpg
一氣之下 斷電後拆開來看 發現排水口那邊居然是空的,水都堵在集水盤排水口另一側 為何會堵住? 只因為集水盤太髒、水流不過去而漏水 https://i.imgur.com/iug8g0G.jpg
被什麼東西堵住? 拆下來看發現靠近集水盤有一種透明膠狀物體 看起來就像透明的鼻涕 https://i.imgur.com/oFL26yF.jpg
https://i.imgur.com/PiPxdOZ.jpg
集水盤中間被這膠狀物體堵住了,造成水流不過去、滿出來而漏水 距離上次清洗集水盤也才3年前而已 就已經用得這麼髒了.... https://i.imgur.com/fiG8YTk.jpg
冷排底部靠近集水盤處也是有這種透明膠狀物體 據說是發霉、細菌滋生...造成冷凝水變質而變成膠狀 https://i.imgur.com/G5kxZrB.jpg
https://i.imgur.com/9hGIq6E.jpg
電路拆下來前先拍張照,避免之後忘記怎麼裝回去 還有電路板這部分請記得保護好別弄濕 https://i.imgur.com/nWzADTe.jpg
本來想把電路板處整個拆下來 但發現正中間有一條白色線不知道接什麼東西 也不曉得怎麼拆而作罷...懸空掛著就好 https://i.imgur.com/m3LRwtV.jpg
清潔劑 我用氯系漂白水成分的魔術靈 次氯酸鈉成分的清潔劑除黴效果特別好,不須刷洗就能沖乾淨 而且這種已經調配而成的清潔劑噴出來就已經是泡沫狀 不用再自己稀釋了 只是我這髒的程度...上了兩遍清潔劑才把發霉&污垢處理乾淨 https://i.imgur.com/t09I0dx.jpg
貫流扇(風鼓)、冷排我也是全靠這罐清潔劑 最後再用蓮蓬頭 & 高壓清洗機做最後沖洗 https://i.imgur.com/mv7mKGj.jpg
其中貫流扇是裡面最髒的,灰塵塞滿滿...難怪送風時有一邊沒什風 這真的不拆下來洗 很難弄乾淨,冷排上的灰塵也沒貫流扇那麼髒 清潔完畢、晾乾後裝回去 再打開電源就大功告成 貫流扇軸承處記得重上油 現在吹出來的風量比之前強很多 而且感覺更涼了 自備工具: 雜牌高壓清洗機    約$2000 淘寶入手的清洗罩與排水管 約$300 魔術靈清潔劑*2 $119 基本工具$2500內搞定,剩下來的就是體力活 我的房間不高,手舉高都能摸到天花板,因此不需要梯子 比起去找清洗業者,買工具自己洗 大概洗個2台就已經回本了 而且高壓清洗機很多地方都用得到 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.167.214 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1627786060.A.933.html ※ 編輯: glen246 (114.34.167.214 臺灣), 08/01/2021 10:51:06
whisky520 : 透明狀的鼻涕堅稱台語「水養」220.142.161.231 08/01 12:04
whisky520 : 通常是水排不快或沒排出去的水220.142.161.231 08/01 12:04
whisky520 : 水積在水管久了產生的220.142.161.231 08/01 12:04
valkytie : 建議開頭加有噁心照片的警語 114.34.88.172 08/01 12:05
deltaz : 室內如果沒有除濕,沒幾年就會變這 42.77.63.49 08/01 12:08
deltaz : 樣的 42.77.63.49 08/01 12:08
btcocomo : 好厲害,可以自己弄,我們一般就兩 1.163.126.112 08/01 17:04
btcocomo : 年請人家洗一次 1.163.126.112 08/01 17:04
cjchen1987 : 這個太強大了,但我是全新機器還 49.216.50.123 08/01 17:08
cjchen1987 : 漏水呀囧… 49.216.50.123 08/01 17:08
aegis43210 : 嗯,機內一潮濕就容易一堆細菌 175.182.113.8 08/01 17:58
CJhang : 關完機要開送風吹乾鰭片 濾網要定期 111.71.213.30 08/01 23:33
CJhang : 清潔 水盤如果嫌洩水不夠 另外一邊 111.71.213.30 08/01 23:33
CJhang : 墊一點點高度起來 讓水流到有排水管 111.71.213.30 08/01 23:33
CJhang : 的另一側 不然排水幾乎都是只做靠近 111.71.213.30 08/01 23:34
CJhang : 出水位置的一側 然後水平做好而已 111.71.213.30 08/01 23:34
CJhang : 冷氣基本上就三個勾掛住 把反向墊一 111.71.213.30 08/01 23:35
CJhang : 兩片泡棉增加洩水看看 111.71.213.30 08/01 23:35
ChungLi5566 : 這只是洗乾淨而已 沒上抑菌的東西 114.32.170.112 08/04 21:55