推 ajingyong : 總電箱是2p沒有中性線又是漏電斷路 111.83.217.224 08/05 20:40
→ ajingyong : 器,電氣箱是3p,所以迴路經過電氣 111.83.217.224 08/05 20:40
→ ajingyong : 箱110再到總電箱,電流不一致就會 111.83.217.224 08/05 20:40
→ ajingyong : 跳總電箱的漏電斷路器,目前猜測是 111.83.217.224 08/05 20:40
→ ajingyong : 這樣 111.83.217.224 08/05 20:40
→ ajingyong : 可以先改總電箱的2p換3p的漏電斷路 111.83.217.224 08/05 20:41
→ ajingyong : 器看看 111.83.217.224 08/05 20:41
→ powertodream: 感謝樓上, 跟水電師傅討論 114.32.131.164 08/05 23:33
→ powertodream: 應該是這個原因沒錯, 但是怎麼解決 114.32.131.164 08/05 23:34
→ powertodream: 還是不確定 114.32.131.164 08/05 23:34
→ pentw : 接地線不是萬能,大量漏電更危險180.214.183.162 08/06 00:15
推 SilverFlare : 理論上來說,漏電斷路器這種功能應 101.9.103.160 08/08 00:17
→ SilverFlare : 該是裝在插座上或是電器本身才是最 101.9.103.160 08/08 00:17
→ SilverFlare : 有用的,因為哪裡漏電哪裡就斷開, 101.9.103.160 08/08 00:17
→ SilverFlare : 不影響其他電路也好找漏電點,在總 101.9.103.160 08/08 00:17
→ SilverFlare : 開關上裝漏電斷路器,總開關因此跳 101.9.103.160 08/08 00:17
→ SilverFlare : 了你不知道要檢查多少個插座才能找 101.9.103.160 08/08 00:17
→ SilverFlare : 到什麼東西漏電... 101.9.103.160 08/08 00:17