本[問題]文章為家電商品討論,非挑選文、求推薦文,是否明白? 是 冷暖氣相關文章請使用[冷氣]選項,並注意回覆置頂提醒 上述問題未回答是或者刪除任一文字,文章刪除、水桶三天。 今天安裝了惠而浦電力型乾衣機8TWED5620HW 迴路是這樣: 總電箱 2P 30A 漏電斷路器 --> 小電箱 3P 30A 斷路器(火線/中性線/火線) + 地線 --> 乾衣機 今天機器一上電, 總電箱的斷路器就會跳掉 安裝師傅說是因為漏電斷路器的關係 建議將漏電斷路器改成一般的斷路器, 問題就可以解決 說這是很常見的問題(?) 但因為乾衣機是安裝在陽台, 對於把漏電斷路器改掉, 覺得有疑慮 (師傅有說接地就安全了, 但是我還是覺得有疑慮) 目前還沒有改, 因為要另外找水電師傅 請問這樣是惠而浦正常的安裝方式嗎? 為什麼會跳掉呢? 是因為負載不平衡還是瞬間超過30A(師傅是說機器最高26A)? -- 這世界最難以理解的事就是所有事情都是可以理解的 (愛因斯坦). -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.131.164 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1628163647.A.DB4.html ※ 編輯: powertodream (114.32.131.164 臺灣), 08/05/2021 19:44:12
ajingyong : 總電箱是2p沒有中性線又是漏電斷路 111.83.217.224 08/05 20:40
ajingyong : 器,電氣箱是3p,所以迴路經過電氣 111.83.217.224 08/05 20:40
ajingyong : 箱110再到總電箱,電流不一致就會 111.83.217.224 08/05 20:40
ajingyong : 跳總電箱的漏電斷路器,目前猜測是 111.83.217.224 08/05 20:40
ajingyong : 這樣 111.83.217.224 08/05 20:40
ajingyong : 可以先改總電箱的2p換3p的漏電斷路 111.83.217.224 08/05 20:41
ajingyong : 器看看 111.83.217.224 08/05 20:41
powertodream: 感謝樓上, 跟水電師傅討論 114.32.131.164 08/05 23:33
powertodream: 應該是這個原因沒錯, 但是怎麼解決 114.32.131.164 08/05 23:34
powertodream: 還是不確定 114.32.131.164 08/05 23:34
pentw : 接地線不是萬能,大量漏電更危險180.214.183.162 08/06 00:15
SilverFlare : 理論上來說,漏電斷路器這種功能應 101.9.103.160 08/08 00:17
SilverFlare : 該是裝在插座上或是電器本身才是最 101.9.103.160 08/08 00:17
SilverFlare : 有用的,因為哪裡漏電哪裡就斷開, 101.9.103.160 08/08 00:17
SilverFlare : 不影響其他電路也好找漏電點,在總 101.9.103.160 08/08 00:17
SilverFlare : 開關上裝漏電斷路器,總開關因此跳 101.9.103.160 08/08 00:17
SilverFlare : 了你不知道要檢查多少個插座才能找 101.9.103.160 08/08 00:17
SilverFlare : 到什麼東西漏電... 101.9.103.160 08/08 00:17