推 deltaz : 要看同迴路上的電器總耗電量,而不 114.35.204.183 12/09 00:49
→ deltaz : 是只看一個插座上的電器總耗電量 114.35.204.183 12/09 00:49
→ deltaz : 蠻多老大樓廚房與陽台洗衣機同一個 114.35.204.183 12/09 00:50
→ deltaz : 迴路,如果洗衣機是洗脫烘,耗電量 114.35.204.183 12/09 00:50
→ deltaz : 就會超過上限了 114.35.204.183 12/09 00:50
推 bgrich : 有的還會跟電燈共用迴路 所以最好是 111.71.11.255 12/09 09:00
→ bgrich : 總開關一個一個關 看有哪些地方用到 111.71.11.255 12/09 09:00
→ bgrich : 那個迴路 111.71.11.255 12/09 09:00
※ 編輯: joiy (39.8.71.151 臺灣), 12/09/2021 09:26:10
→ aaaplay : 要開電箱找回路上總共有多少電器 210.200.31.130 12/09 11:34
推 hsiao28 : 建議請專業水電看,我家評估後還是 101.10.17.96 12/09 11:39
→ hsiao28 : 花錢拉一條110給洗碗機 101.10.17.96 12/09 11:39
推 Jstyle0318 : 電器估算 沒有人再看功率 直接拉單 223.136.131.98 12/09 12:00
→ Jstyle0318 : 台設備最大額定功率算出來的消耗電 223.136.131.98 12/09 12:00
→ Jstyle0318 : 流 再去抓NFB的電流 223.136.131.98 12/09 12:00
推 zxcv40711 : 你要看額定電流才對 現在普遍一顆斷 111.71.97.83 12/09 12:08
→ zxcv40711 : 路器都20A 但也不會讓他滿載 111.71.97.83 12/09 12:08
→ kinmengon : 看斷路器是其一。但線徑才是主要因 1.200.245.254 12/09 13:04
→ kinmengon : 素 5.5搭5.5專用插座 那條迴路吃到 1.200.245.254 12/09 13:04
→ kinmengon : 2500W沒問題。但2.0你別再插了 極 1.200.245.254 12/09 13:04
→ kinmengon : 限了 1.200.245.254 12/09 13:04
→ joiy : 洗碗機10A, 冰箱沒寫,推測頂多2A? 39.8.71.151 12/09 17:04
推 Tass : 簡單回 可以 不過還要看後面的斷路 114.34.81.101 12/09 17:11
→ Tass : 器對應到幾個插座 如果有按照標準配 114.34.81.101 12/09 17:11
→ Tass : 線就插下去 無熔絲開關跳起來再說( 114.34.81.101 12/09 17:11
→ Tass : 物 114.34.81.101 12/09 17:11
推 Jstyle0318 : 冰箱還要考慮啟動電流 所有的感性負 114.35.246.125 12/09 19:32
→ Jstyle0318 : 載 例如馬達 壓縮機都會有啟動電流 114.35.246.125 12/09 19:32
→ Jstyle0318 : 達到穩態的狀況,所以至少要乘上4-7 114.35.246.125 12/09 19:32
→ Jstyle0318 : 倍。 114.35.246.125 12/09 19:32
推 CJhang : 看最大功率累積吧 型號就能查了 111.71.75.138 12/09 21:00
→ william7713 : 我的洗脫烘 如果在烘衣 不能開洗碗 118.167.91.76 12/09 22:56
→ william7713 : 我的是廚房到陽台同一迴路 118.167.91.76 12/09 22:56
→ chenweichih : 什麼都不懂請找水電 不然換完一直 36.225.84.198 12/10 06:20
→ chenweichih : 跳電也沒意義 36.225.84.198 12/10 06:20
推 jerry1019 : 老屋甚至用20A的開關,免跳,直接加 59.124.141.55 12/12 01:36
→ jerry1019 : 熱。 59.124.141.55 12/12 01:36
推 sax230: 4.0 36.236.232.127 02/05 13:51