作者VWTF (╮(﹀_﹀")╭//)
看板E-appliance
標題Re: [冷氣] 冷氣戶外機及窗型冷氣螺絲上鎖方式
時間Thu Apr 21 09:42:37 2022
: 兩台室外機是另外加在鐵支架上的,但鎖螺絲部分都不太一樣
: 上面這台四隻腳的是兩隻腳用大顆螺絲跟外六角螺絲對鎖,
: 另外兩隻腳則是用小螺絲鎖(無外六角螺絲)
通常用14mm馬車螺絲對鎖
當空間問題時大顆裝不進去會選用12mm馬車螺絲對鎖
這個沒有問題
早期的安裝很多是12的馬車x4
: 下面這台則是四隻腳都用小螺絲鎖(無外六角螺絲),
: 其中兩只腳僅各只有一顆螺絲固定如附圖
: 想請問這樣設置是否足夠穩固?很怕大地震或是年久生鏽會導致鎖不住分離
你的安裝環境一看就是利用陽台邊角安裝外機
求的是不影響景觀不影響空間
但是不代表是好的安裝位置
有好的安裝環境才會有好的施工品質及維修空間
安裝架的固定螺絲包是完整的配件
沒有人會想省螺絲故意換小顆自攻牙上鎖
你的問題是安裝架因為女兒牆的關係沒辦法拉到最開
所以下面那台固定的很勉強
環境關係腳座無法完整固定時
建議選擇以壓縮機側為重
要鎖上12/14的螺栓
風扇側的可以使用自攻牙固定
你的環境要換成大組的安裝架橫支可解決
但如果現場已是大組的架子
代表超出現成品規格
需加價買長角鋼補工資
裁成適合現場的長度再固定
: 客廳冷氣師父說不用鎖,僅是放在鐵道架上,私心是想鎖起來的
這個可以不鎖
原設計目的是避免小偷
將外機由外往內推後爬入行竊
所以1樓一般會鎖
2樓以上可鎖/可不鎖
會發出異響的機子基本上鎖了也沒用
通常會鎖是原廠螺絲包就有附順便鎖上去
: 最後想問接線路的外殼(裝飾板?)
: 上面那台沒裝得很密合
: 對內部線路是否有不好影響?
合蓋板時電線卡到,使卡榫彈出,請店家重裝即可
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.6.36 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1650505359.A.EF7.html
推 lllkkkjjj : 蓋板已經裝回去 1.200.29.193 04/21 17:15
→ lllkkkjjj : 請問要如何得知是大組的橫支呢?直 1.200.29.193 04/21 17:16
→ lllkkkjjj : 接量長度嗎 1.200.29.193 04/21 17:16
→ lllkkkjjj : 現場的橫桿好像都是用機器裁切的, 1.200.29.193 04/21 17:16
→ lllkkkjjj : 一段一段去用,因為還有發出金屬的 1.200.29.193 04/21 17:16
→ lllkkkjjj : 焦臭味,印象很深刻 1.200.29.193 04/21 17:16
→ lllkkkjjj : 上面那台固定的穩多了,下面那組是 1.200.29.193 04/21 17:20
→ lllkkkjjj : 真的很憋屈 1.200.29.193 04/21 17:20
推 roger30415 : 橫桿有分大中小 大的100公分 223.137.120.55 04/22 09:06