看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述 《patterson (踩地雷啦)》 之銘言: : 又是一個通用性的問題 : 請問變頻冷氣,是高頻比較省還是低頻比較省? : 例如說 : 同樣的36kW輸出時, : 36kW的機子跑高頻跟72kW的機子跑低頻 : 哪個會比較省電? 低頻時的能源效率較好,所以大機器跑低頻比較省電直接上圖比較快,從圖可以看到低頻EE R 6.0,高頻直接降為3.9,進入高頻能源效率只剩不到7成 引用自M01 https://i.imgur.com/n4g9dmg.jpg
: 感謝大家的回應 : 如果我冷氣開24h或是我有足夠的時間預啟, : 那這樣我只需要考慮維持溫度, : 想問這樣的話,我該買大機在高頻,還是小機在低頻EER比較好? 如果問題這麼簡單冷氣就不會常有人買錯啦,最大的問題是大部分人不是每天24小時在家, 上班時間不會吹冷氣,整天開冷氣通常是週末而已 如果大部分時間只有在平日的晚上才開冷氣,那應該要買小一點(甚至到白天冷卻速度慢需 要提早開的程度),因為晚上熱源少,買小一點有助於讓機器持續維持在低頻運轉不跳停, 但現在台灣都已經不表示最低運轉功率,導致要根據這一點做決定需要耗費很多力氣才能找 到資訊,甚至是找不到,有點困擾 如果常常白天開冷氣,晚上也開整晚,到底怎麼評估白天晚上熱源,然後根據計算來做決定 ,目前沒有看到相關資訊,大部分的建議只有確保白天可以快速冷卻,避免機器持續在低效 率狀態下持續運轉,如果有進一步的資訊也請大家多分享 如果是多聯式冷氣,建議一定要選連結率越高越好,使用時可以速冷後改最小風量,會省電 非常多 -- Sent from my 小小研究員 PiTT // PHJCI -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.18.43 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1651932126.A.FD7.html
br2658 : 請問如果是多聯式冷氣這樣不會下不223.139.135.241 05/07 22:38
br2658 : 去低功率嗎223.139.135.241 05/07 22:38
多聯式大主機的罩門就在於只開一個小房間的冷氣,耗電量跟開三四個房間是差不多的,甚 至更高,我之前有做過一系列的耗電量研究,可以參考看看
toymilaran : 你買太小也有可能,低頻根本無法維114.35.239.179 05/08 00:57
toymilaran : 持你定的溫度,它就會再提高一些功 114.35.239.179 05/08 00:57
toymilaran : 率,來維持設定溫度,這樣也無法一114.35.239.179 05/08 00:57
toymilaran : 直跑低頻114.35.239.179 05/08 00:57
晚上熱源少,不要小的太誇張,通常功率都是過剩的,但白天就不一定了,所以評估什麼時 後吹冷氣也很重要
toymilaran : 另外買太大跑不了低頻的說法,應該114.35.239.179 05/08 01:08
toymilaran : 是相對大的機器低頻對於你的空間及114.35.239.179 05/08 01:08
toymilaran : 設定溫度,就算跑低頻依舊會持續降114.35.239.179 05/08 01:08
toymilaran : 溫,降超過機器的允許值(此時一直114.35.239.179 05/08 01:08
toymilaran : 都是跑低頻),壓縮機會停機,而溫114.35.239.179 05/08 01:08
toymilaran : 度提高壓縮機再次啟動,啟動的電流114.35.239.179 05/08 01:08
toymilaran : ,會比低頻還大,損失應該在這裡114.35.239.179 05/08 01:08
你的說法更精確一點
ginx : 多連式冷氣優勢在可以降低外機數量 36.226.216.10 05/08 01:11
ginx : ,同一空間內熱源減少,避免多台外36.226.216.10 05/08 01:11
ginx : 機的散熱不良。 36.226.216.10 05/08 01:11
精確的說機器數目減少的優點應該是避免主機彼此之間間距太小(現在的房子陽台或是擺冷 氣主機的位置都很小),通風與散熱因此而變差
terry66 : 請問若是兩台低頻能力一模一樣的 114.39.81.47 05/08 01:18
terry66 : 小機與大機 在跑同樣低頻時 114.39.81.47 05/08 01:19
terry66 : 室內溼度會有差異嗎?114.39.81.47 05/08 01:19
濕度應該沒差異
ttsmarco : 但請問,各牌冷氣的低頻極限都接近 27.247.134.77 05/08 11:42
ttsmarco : 嗎?例如同環境下,也許a牌買36會 27.247.134.77 05/08 11:42
ttsmarco : 頻繁跳停,但b牌36kw不會,這有可 27.247.134.77 05/08 11:42
ttsmarco : 能出現? 27.247.134.77 05/08 11:42
有可能,但你現在拿不到數據無法比較
pentw : 曾經拿勾錶紀錄,日系品牌低頻電流180.214.183.162 05/08 14:05
pentw : 樂勝貼牌或三線品牌180.214.183.162 05/08 14:05
travistoy : 大樓要裝4台室內機,只有二台室外111.82.58.96 05/08 14:06
travistoy : 機空間,請問2對2*2還是1對1加1對3111.82.58.96 05/08 14:06
travistoy : 比較好?平常就客廳和主臥會用,客 111.82.58.96 05/08 14:06
travistoy : 臥和書房較少用 111.82.58.96 05/08 14:06
如果是我,選2對2*2
zzzZZabonbon: 會不會跳停是看迴風Sensor接收到的220.135.117.191 05/08 14:14
zzzZZabonbon: 溫度是否已達設定溫度還低?度220.135.117.191 05/08 14:15
zzzZZabonbon: 變頻機種大多是低1度吧 各廠牌不同220.135.117.191 05/08 14:15
jojomaan : 重要要看機型能跑多低的低頻,不同1.169.162.45 05/08 16:57
jojomaan : 品牌的低頻差非常多,有不到100w的 1.169.162.45 05/08 16:59
jojomaan : 也有好幾百w的,沒有確切數據為依據 1.169.162.45 05/08 16:59
jojomaan : 就直接買大噸數的話,結果會跟買定 1.169.162.45 05/08 16:59
jojomaan : 頻一樣1.169.162.45 05/08 16:59
jojomaan : 但台灣政府沒強制要公布低頻資料1.169.162.45 05/08 17:00
以前都有現在不知道為啥都沒了
shinkon : 為什麼這幾年的日立反而沒有標示那123.192.157.244 05/08 18:56
shinkon : 麼詳細,是因為低頻還是很高嗎123.192.157.244 05/08 18:56
日立的可以看日文網站,通常會標 ※ 編輯: deltaz (42.77.106.190 臺灣), 05/08/2022 19:01:12
toymilaran : 100w低頻我覺得應該是停機剩送風 114.35.239.179 05/08 21:30
dream4magi : 跳停剩送風哪還叫低頻? 風機不到20W 119.14.82.111 05/08 22:10
qqzz001 : 100出頭瓦就是低頻啊 小台的比較可 1.200.159.49 05/08 22:59
qqzz001 : 能 至於送風我家國際63的最大五格 1.200.159.49 05/08 22:59
qqzz001 : 風+上下左右擺動大概20-25瓦左右 1.200.159.49 05/08 22:59
qqzz001 : 現在就是標出來就要負責 所以大家 1.200.159.49 05/08 23:05
qqzz001 : 乾脆裝死不標 看日本的沒意義 1.200.159.49 05/08 23:06
TllDA : 那張圖片不是說高頻時EER也是6.0嗎 111.250.51.101 05/08 23:23
TllDA : 不超頻EER就一樣,超頻後EER會下降 111.250.51.101 05/08 23:23
tw78789798 : 以前裝過100v的日本三線品牌corona 42.77.32.159 05/10 10:13
tw78789798 : ,低頻只有0.8kw,台灣一線品牌都1. 42.77.32.159 05/10 10:13
tw78789798 : 0kw以上,最有印象的是當時達富代理 42.77.32.159 05/10 10:13
tw78789798 : 的三菱重工還有低頻0.3kw的 42.77.32.159 05/10 10:13