看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
本[問題]文章為家電商品討論,非挑選文、求推薦文,是否明白? 是 冷暖氣相關文章請使用[冷氣]選項,並注意回覆置頂提醒 上述問題未回答是或者刪除任一文字,文章刪除、水桶三天。 以下正文 型號:台達電標準300 (110v) 個人預算:大約10K上下可,但有經濟實惠的當然選擇 使用環境: 屋齡3x年華廈。家中無對外窗的浴室(大約210cm x 180cm)目前天花板有陽春抽風機一台 現想安裝暖風機,有幾個問題請教 1. 原本的天花板只是條狀組合的塑膠天花板,可能承重台達電標準300暖風機嗎? 如果不行,是否要整面天花板重做? https://i.imgur.com/y0MY35n.jpg
2. 原本有抽風機(跟電燈開關連動),所以我想應該是可以沿用電源? (110v) 但原本的抽風機在蓮蓬頭正上方,聽說暖風機應該遠離蓮蓬頭 這樣安裝會不會有電源問題? (不太可能重新拉線了) 3. 請問所謂的"管道間"是不是有開口就好? 我一直覺得我天花板裡面的空間是密閉的,也不知道抽風機到底是不是抽心酸的 管道間那邊是有沒密閉的開口沒錯啦,偶而也會從浴室聞到別層樓來的菸味.. 4. 承上,很討厭別層來的菸味,所以希望能夠阻擋菸味 爬文後有兩種方式:一種是安裝有逆止閥的機型(三菱、panasonic), 一種是直接24hr開著弱排氣。第一種的機型好像都比較貴, 不知道開台達標準300整天弱排氣實際嗎? (電費/效果) 5. 當然台達電豪華300也在預算範圍內,但我看到costco賣台達電標準型才$5999, 好像跟豪華型的差價就出來了...想請問標準型這台ok嗎? 他沒有所謂的"感應換氣",是指每次都要手動開啟,也不能跟電燈連動嗎? 感謝指點了~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.116.59 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1659941373.A.CA3.html
kivenQQ : 把維修口推開看角材/電線/風管 118.163.8.128 08/08 15:48
paul751229 : 還要看迴路是否獨立,不過應該沒有 36.234.145.136 08/08 16:29
frf2pujols17: 我用台達有逆止閥的機型 同棟住戶 27.51.16.187 08/08 18:08
frf2pujols17: 有人抱怨過浴室有菸味 但我沒聞過 27.51.16.187 08/08 18:08
leecoco : 暖風機不要裝載蓮蓬頭上方 220.133.219.10 08/08 18:30
leecoco : 淋浴的時候有風在吹只會覺得冷 220.133.219.10 08/08 18:30
leecoco : 如果是乾濕分離你要裝載乾的地方 220.133.219.10 08/08 18:30
leecoco : 不管是哪一牌裝對地方很重要 220.133.219.10 08/08 18:31
as111531 : 你先看原有的排風管路是排去那 如果 122.116.57.243 08/08 20:15
as111531 : 不是管道間或當層排風口那也是白搭 122.116.57.243 08/08 20:15
as111531 : 另外不管是110還是220都要拉專用迴 122.116.57.243 08/08 20:15
as111531 : 路線徑至少2.0mm 122.116.57.243 08/08 20:15
as111531 : 加15/20A的漏電斷路器 122.116.57.243 08/08 20:16
as111531 : 整天排氣有沒有用要看靜壓能力還有 122.116.57.243 08/08 20:19
as111531 : 你的環境 如果管道間壓力很大 或者 122.116.57.243 08/08 20:19
as111531 : 是頂樓風口倒灌 那排風效果要打折扣 122.116.57.243 08/08 20:19
aaaplay : 要有220的電,後來我放棄了 218.35.174.111 08/10 20:50
jerrychlin : 推薦台達 CP值很高 124.218.4.112 08/13 19:29