推 dobyku : 沒漏又沒阻塞的話閥片故障有可能42.76.33.42 08/23 22:13
推 bkebke : 漏冷媒 漏到不會動 壓力錶接上去就 42.73.20.114 08/23 22:16
→ bkebke : 知了啊42.73.20.114 08/23 22:16
外行人沒有儀器也不知接哪QQ
推 jiankein : 抓漏要整條銅管都要檢查,非常費工122.116.246.58 08/23 22:22
→ bkebke : 如果壓力夠 就不是漏冷媒111.251.46.137 08/23 22:41
→ bkebke : 漏冷媒一般只抓的到接頭或機體111.251.46.137 08/23 22:42
→ bkebke : 管子破的話 是抓不到的 重裝比較快111.251.46.137 08/23 22:43
重裝是指買新的冷氣沒錯嗎?
推 homway0302 : 聽起來膨脹閥有問題 線圈拉掉斷電重42.79.213.216 08/23 23:02
→ homway0302 : 送看看42.79.213.216 08/23 23:02
想想是不是我提供的情報讓一些師傅先入為主覺得就是漏冷媒, 就沒做這些嘗試了
推 moon790625 : 抓漏一般來講是最常見也是最基礎的39.9.104.95 08/23 23:15
→ moon790625 : 處理方式,只不過由於抓漏相當費時39.9.104.95 08/23 23:15
→ moon790625 : (有時候銅管破洞處過小也是很難去 39.9.104.95 08/23 23:15
→ moon790625 : 測到)39.9.104.95 08/23 23:15
→ bkebke : 要不要叫大金換個人比較實際111.251.46.137 08/23 23:19
→ bkebke : 上次有修過漏冷媒 有儀器可探測氣體111.251.46.137 08/23 23:19
→ bkebke : 斷電再開可 應該是某個保護機制啟動111.251.46.137 08/23 23:24
→ bkebke : 之後就會停機111.251.46.137 08/23 23:24
→ bkebke : 聽起來很像散熱問題 風扇轉速正常嗎111.251.46.137 08/23 23:31
轉速應該怎麼看? 你的經驗是來的當天就檢測出來了嗎? 來我這邊的師傅說要拆回去檢查
※ 編輯: ItisRay (49.216.31.27 臺灣), 08/24/2022 02:35:43
推 bkebke : 我是新裝漏冷媒 安裝的推給大金111.251.74.64 08/24 06:51
→ bkebke : 大金覺得是鋼管漏 又踢回去而以 111.251.74.64 08/24 06:52
→ bkebke : 室外機風扇就按強力運轉後看風量吧111.251.74.64 08/24 06:53
推 guojj : 我接近9年的國際GX差不多狀況直接 42.77.202.167 08/24 08:32
→ guojj : 換RX,修要花太多時間了,換新比較 42.77.202.167 08/24 08:32
→ guojj : 快還保固7年 42.77.202.167 08/24 08:32
推 loverlover : 請半小時內改為正確標題及補齊置頂 114.33.149.68 08/24 09:54
推 loverlover : 問題114.33.149.68 08/24 09:54
※ 編輯: ItisRay (49.216.31.27 臺灣), 08/24/2022 10:12:55
※ 編輯: ItisRay (49.216.31.27 臺灣), 08/24/2022 10:17:32
※ 編輯: ItisRay (49.216.31.27 臺灣), 08/24/2022 10:17:52
推 aegis43210 : 也有可能是機板問題,但換機板很貴 112.104.30.87 08/24 13:43
→ aegis43210 : ,是最後選項 112.104.30.87 08/24 13:43
→ glen246 : 我家1對4吊隱式也是冷煤漏光,只有 1.200.8.150 08/25 09:37
→ glen246 : 先請廠商灌冷媒,如果要查漏得先把 1.200.8.150 08/25 09:37
→ glen246 : 全家裝潢拆掉,起碼花個幾十萬跑不 1.200.8.150 08/25 09:37
→ glen246 : 掉 1.200.8.150 08/25 09:37
推 pepe5566 : 或者花兩個禮拜 這邊是在供三小 42.72.53.130 08/25 12:28
→ pepe5566 : 建議先重修中文 42.72.53.130 08/25 12:28
→ danadio : 機器已經10年了,直接換掉比較省事111.253.228.100 08/26 00:08
推 babka1126 : 10年直接換一台新的不好嗎? 180.217.4.201 08/26 11:28
→ ChungLi5566 : 直接拆掉換新的吧 你這大概也是裝在 223.137.84.127 08/28 10:38
→ ChungLi5566 : 室外機沒辦法拆外殼檢修的地方 223.137.84.127 08/28 10:38
推 ChungLi5566 : 抓漏通常是發生在新機器上, 這種裝1 223.137.84.127 08/28 10:41
→ ChungLi5566 : 0年的要漏早就漏完了 223.137.84.127 08/28 10:41
現在找廠商來看怎麼裝冷氣, 真的像你說的沒錯
說如果室外機再裝一樣位子會難維修, 有建議可以裝鐵窗來放
※ 編輯: ItisRay (49.216.31.27 臺灣), 08/29/2022 02:13:34
→ suntex01 : 冷煤有沒有漏,表接上就知道了。 66.56.31.179 08/30 00:07
推 sally9527 : 我家也是一樣後來大金帶小電腦來測 61.230.71.171 09/01 07:50
→ sally9527 : ,換了一個兩千多的東西就好了... 61.230.71.171 09/01 07:50