作者firehot (firehot)
看板E-appliance
標題[冷氣] 日立RAC71NK/RAS71NJF 凍結洗淨問題
時間Mon Jan 2 21:54:07 2023
本文僅限提出問題讓大家提供意見討論
非徵求報價文、心得或抱怨文,徵求報價文將直接刪除不通知,
心得或抱怨文請另選其他發文選項。
若有廠商開立報價單需諮詢,可用本文,但請使用內建發文格式,資料須填齊。
徵求冷氣推薦請先自行作功課,勿當伸手文。
是否已閱讀上述說明:是
(未回答是或直接刪除上述六行任一文字一犯水桶七日、二犯水桶十四日)
以上文字請置頂,內文請寫在下方,勿將上述說明往下排放。
下述選項可自行選用或刪除
現況簡述:110年3月購買的日立RAC71NK/RAS71NJF,111年夏天及近期使用完冷/暖氣關機時
,室內機面板顯示須洗淨,於點選遙控器的凍結洗淨後,室內機僅發出嗶嗶兩聲就結束行程
,不會進行凍結洗淨,但如果等個幾小時再點選凍結洗淨,就可以完整跑完洗淨流程。家中
另一台28NK1/28NJF就沒這個問題,使用冷/暖氣關機後接著洗淨都可以順利運作,不知板上
的先進們是否遇過相同問題,是否為機器正常保護模式?雖不影響冷/暖氣使用,但無法立
即洗淨有點困擾,謝謝各位。
----
Sent from
BePTT on my Samsung SM-A5260
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.172.15 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1672667649.A.C14.html
※ 編輯: firehot (42.79.172.15 臺灣), 01/02/2023 22:12:08
推 hahsk2310 : 是一對多嗎?要進行凍結洗淨必須沒 1.162.191.210 01/06 03:28
→ hahsk2310 : 有其他台在運轉唷! 1.162.191.210 01/06 03:29
→ firehot : 非一對多,今日原廠技師前來維修, 42.79.172.15 01/07 11:14
→ firehot : 更換室內機「濕度偵測IC板」即可正 42.79.172.15 01/07 11:14
→ firehot : 常運作,供各位參考! 42.79.172.15 01/07 11:14
推 qqq15963 : 日立的售後服務滿不錯的!有解決問 61.228.0.132 01/11 01:03
→ qqq15963 : 題給推! 61.228.0.132 01/11 01:04