看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
本文僅限提出問題讓大家提供意見討論 非徵求報價文、心得或抱怨文,徵求報價文將直接刪除不通知, 心得或抱怨文請另選其他發文選項。 若有廠商開立報價單需諮詢,可用本文,但請使用內建發文格式,資料須填齊。 徵求冷氣推薦請先自行作功課,勿當伸手文。 是否已閱讀上述說明: 是 即將裝 panasonic 分離式冷氣 目前牆壁和窗戶的位置是這樣,預計橘色範圍是室內機擺放位置 https://imgur.com/avoj2Ho 根據原廠安裝手冊,室內機上方與左右空間應該是夠的 https://imgur.com/a/vRR99l5 排水管預計是室內機後方打洞穿牆外,想請問銅管要怎麼走比較好? 1. 從室內機左邊(靠牆)彎上去輕鋼架 2. 從室內機右邊(靠窗)彎上去輕鋼架 3. 跟原廠手冊一樣跟排水管一起從室內機後方穿牆外 (希望不要) 請大家給我一些建議,謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.218.40.216 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1683639234.A.4A7.html
weisofta : 1跟2都可以 師傅現場看情況吧118.161.203.71 05/09 22:10
了解,後來聽你建議買 panasonic 了XD
a9202591 : 如果排水管都要洗孔花錢,要不要一223.138.35.8 05/09 22:21
a9202591 : 起走比較美觀223.138.35.8 05/09 22:21
ballcat : 走左邊114.24.103.252 05/09 22:26
superduck : 你都要洗排水孔了就直接洗大的啊49.217.201.120 05/09 23:33
tozi : 3比較好 都要打洞就乾脆挖大一起拉27.242.195.135 05/10 09:56
tozi : 出去27.242.195.135 05/10 09:56
好像跟排水一起打洞出去比較好 (當時只是糾結上方洞就浪費惹)
wild2012 : 1 裝個排水機 從同一個洞出去36.228.32.39 05/10 10:18
wild2012 : 連個洞都不用打36.228.32.39 05/10 10:19
cscpony : 預埋套管套放這高 建商也是…39.9.99.91 05/10 11:53
上方洞是牆重新泥做的時候我爸說要留的拉 我們家是公寓電視纜線可以從那個洞進來... ※ 編輯: buyfav (220.130.175.235 臺灣), 05/10/2023 12:21:52
q29362830 : 很多師傅不會管美觀 我之前有朋友被223.137.34.159 05/10 18:33
q29362830 : 師傅氣死,還是現場監工比較好223.137.34.159 05/10 18:33
kitebear : 重新洗一個洞,排水及冷媒管一起由59.115.209.224 05/10 20:57
kitebear : 機器後方出去,較佳59.115.209.224 05/10 20:57
Jkyzer : 這case各方面來說 3 > 1 >>>>> 2106.105.218.92 05/11 17:40
Jkyzer : 2只有建立在3或1都沒辦法成立時才會106.105.218.92 05/11 17:40
Jkyzer : 選的下策106.105.218.92 05/11 17:40
newererw : 排水來說3=2>>>>>>11.200.186.42 05/12 00:54
savag : 選3才能確保排水,1或2我怕倒流室36.226.217.210 05/12 07:43
savag : 內機小則有臭味大則壞掉。36.226.217.210 05/12 07:43
savag : 水要高處往低流,你若先往上再往下36.226.217.210 05/12 07:44
savag : 就是世界奇觀。36.226.217.210 05/12 07:44
wild2012 : 裝個排水機直接把水抽出去 管你高低111.248.28.163 05/12 10:15
我不想裝排水器啦,所以排水就打洞穿牆外 這篇文是想請益銅管走線 看來大家都推薦跟排水走線一起穿牆外XDD ※ 編輯: buyfav (124.218.40.216 臺灣), 05/13/2023 13:28:34