推 s74859606 : 1. 約克要看目前冰水溫在左邊displ180.217.195.174 06/29 12:51
→ s74859606 : ay的 chiller temp ,冷卻水溫看 co180.217.195.174 06/29 12:51
→ s74859606 : ndenser temp ,可以順便看 ref pre180.217.195.174 06/29 12:51
→ s74859606 : ssure 觀察高低壓180.217.195.174 06/29 12:51
→ s74859606 : 2. 冷卻水溫高會引起高壓比較高,180.217.195.174 06/29 12:51
→ s74859606 : 比較耗能,但是離心機很注意冷卻水180.217.195.174 06/29 12:51
→ s74859606 : 溫,否則機頭會失速、喘震180.217.195.174 06/29 12:51
→ s74859606 : 3. 從你給的出風溫度來猜目前冰水180.217.195.174 06/29 12:51
→ s74859606 : 出水溫度應該在15.16左右,但是不180.217.195.174 06/29 12:51
→ s74859606 : 曉得你的系統是fan coil 還是 空調180.217.195.174 06/29 12:51
→ s74859606 : 箱,所以這冰水溫也只能略估,起碼180.217.195.174 06/29 12:51
→ s74859606 : 要將冰水出水溫度設定到10~12度,180.217.195.174 06/29 12:51
→ s74859606 : 才有可能達到你要的送風溫度,但這180.217.195.174 06/29 12:51
→ s74859606 : 一切還要有數據判斷冷煤量是否足夠180.217.195.174 06/29 12:51
→ s74859606 : ,主機igv開度是否正常等等運轉數180.217.195.174 06/29 12:51
→ s74859606 : 據,所以實在很難隔空抓藥,建議先180.217.195.174 06/29 12:51
→ s74859606 : 從冰水設定溫度查看180.217.195.174 06/29 12:51
推 s74859606 : 如果冰水設定溫度在10~12度左右,180.217.195.174 06/29 12:56
→ s74859606 : 那這出風溫度明顯不對勁,如果是fa180.217.195.174 06/29 12:56
→ s74859606 : n coil 系統 從二通或三通閥看看180.217.195.174 06/29 12:56
→ s74859606 : 更正,抱歉沒注意到這台是螺旋機180.217.195.174 06/29 13:01
→ s74859606 : ,注意加卸載是否正常180.217.195.174 06/29 13:01
謝謝大大回覆 大致上了解
※ 編輯: ayulovem (182.234.223.29 臺灣), 06/30/2023 03:07:14
推 karta1948 : 正常現在夏季冰水出水溫度都會調到 118.165.71.102 06/30 14:12
→ karta1948 : 7度左右 你看看有包保溫的那跟冰水 118.165.71.102 06/30 14:12
→ karta1948 : 出水管的溫度是多少度 旁邊應該會 118.165.71.102 06/30 14:12
→ karta1948 : 有溫度計 118.165.71.102 06/30 14:12
謝謝
若是出水設7度,那麼通常出風會變成幾度呢?(先不論故障等等原因)
今天中間聯繫人表示,目前冰水溫度是設10度(但沒有提到是進水還是出水)
但依照目前出風口23度來看,
應該就是進水15度,出水10度了嗎?(正常溫差5度)
且不願讓我看照片,然後一直說冰水溫度無法再低了(恩想也知道是不想,不是無法)
※ 編輯: ayulovem (182.234.223.29 臺灣), 07/01/2023 05:13:24
→ karta1948 : 無法再低可能是機器負載太高了 你 1.163.37.96 07/01 10:42
→ karta1948 : 可以按住%MOTOR CURRENT 看看機器 1.163.37.96 07/01 10:42
→ karta1948 : 負載是多少% 或是冷卻水塔散熱不良 1.163.37.96 07/01 10:42
→ karta1948 : 溫度調低 就會提高機器負載 散熱不 1.163.37.96 07/01 10:42
→ karta1948 : 良 冷卻水溫度過高就會跳機 1.163.37.96 07/01 10:42
→ karta1948 : 上疏其他問題已經私信回覆了 1.163.37.96 07/01 10:42
→ karta1948 : 如果你的室溫有到25度左右的話 也 1.163.37.96 07/01 10:47
→ karta1948 : 夠了 1.163.37.96 07/01 10:47
→ karta1948 : 通常在自家開變頻冷氣也是差不多這 1.163.37.96 07/01 10:47
→ karta1948 : 種溫度 1.163.37.96 07/01 10:47
多謝回覆
因為往年經歷過更低溫 所以我知道不能再低是假話
昨晚鰭片處的冰水溫度11度 出風降了2度 非常有感差異
(前幾天鰭片處的冰水15度) 鰭片處的冰水資訊是昨晚才得知
前幾天主機所有權者不願提供冰水進出水溫 哈
還是謝謝各位回覆
主機沒有故障異常 只是不願調低
所以我發文要學習一些基本知識才能和所有權者對談
推 BrokenYume : 樓上專業175.182.108.209 07/01 18:41
※ 編輯: ayulovem (182.234.223.29 臺灣), 07/02/2023 08:08:07