看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《kingMaki (Shinichi)》之銘言: : 本[問題]文章為家電商品討論,非挑選文、求推薦文,是否明白? 是 : 冷暖氣相關文章請使用[冷氣]選項,並注意回覆置頂提醒 : 上述問題未回答是或者刪除任一文字,文章刪除、水桶三天。 : 目前看上某間中古屋, 三房都有對外窗格局(一房是面後陽台) : 室內坪數扣掉廚房浴室的話大概19 : 沒有其他裝潢, 但天花板和冷氣已經做好了, 客餐廳是中央空調, 三房各一台分離式冷氣 : 一直很想裝全熱交換器+全室除溼 : 請問這種情況是不是除了天花板砍掉重練外沒別的方法了... : 也不知道已經拉好的冷氣管線會不會影響安裝, 尤其擔心中央空調的部分 : 若不考慮壁掛式, 請問各位大大有沒有更好的做法建議? 已有裝潢的狀況下,也是有分施工的難易度。 要做全熱交換器,首先天花板裡面要有較充裕的空間來讓管線可以走, 管線拉設要以軟管為主。 再來要考量樑的位置,幹管與支管過樑有沒有問題, 如果明管過樑下是否能修飾。 全熱交換器的用途在引進新鮮空氣,與做溫度調節(排氣)。 全熱交換器的管線較多,因此在天花板做好的狀態,可以改用VAF概念來規劃。 就是從新鮮空氣側用正壓風機(帶濾網)將空氣引進, 在空氣較差的空間用風機(無濾網)將室內空氣排出,以此達到氣流導引的作用。 可以在走道安排風機,將開放空間較少的空氣給抽進房間, 以此VAF概念來規劃,則風管的設置會比全熱少得多。 除濕的作業與全熱差不多,且不建議共管。 除濕比全熱簡單一點是對室外沒有管線,但是有排水管要做拉設。 通常除濕一台大致可以顧一個客廳,或是一台顧2~3個房間。 當顧多空間時,多空間都安排有一出一回較佳, 並選擇一重點空間放置濕度偵測於回風管。 而如果管線困難拉設,可以考慮只有重點空間有出有回,其餘空間不做回風管。 因此,未必天花板要全拆,但就要滿足不少條件才規劃得起來。 天花板拆得少,木作修補的範圍就較少,垃圾跟費用也都會較低。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.134.252 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1702897330.A.939.html ※ 編輯: ligar (59.115.134.252 臺灣), 12/19/2023 15:57:39