作者andy12367892 (飄揚的風)
看板Electronics
標題[問題] power converter 效率曲線圖問題
時間Mon Mar 9 10:10:58 2015
版友們好
今天要請問一個問題
就是power converter 效率對負載的曲線圖
為何清一色都是同樣的類型?
一開始輕載會比較低
過了一個至高點後
就開始趨於平緩?
如下圖
http://ppt.cc/qd5H
我的認知是
一開始是在輕載
導通損會比較小(跟切換損失比起來)
又因為切換損跟切換頻率與本身開關的上升與下降時間有關
所以切換損不會受到負載大小的影響
也可以說是從頭到尾都是固定的
但很奇怪的是
負載越抽越上去
導通損越來越大
效率會越來越差才對
可是為何後面幾乎趨於平緩..?
還有另外一個想法是
那個至高點之前是操作DCM
所以duty cycle會開的比較小
能量可能比較無法有效的做傳遞
因而造成效率較低的可能
在至高點之後是操作在CCM
duty cycle會開的比較大
因此除了導通損之外
其他耗損的比例會相對來的低很多
能量可以有效的傳遞
效率會比較高
但我的認知不知道為何無法串聯起來
有種說不上的怪
想請有經驗的版友幫忙解惑一下
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.219.80.42
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1425867063.A.264.html
推 hsujerry: 太專業聽不懂@@,從數位系統的角度來想,是覺得輕載時 03/09 11:03
→ hsujerry: 負載抽電少,相較起來控制器吃電反較多,所以轉換效率低 03/09 11:05
→ hsujerry: 負載越重,則控制器對整體的power overhead就越小, 03/09 11:08
→ hsujerry: 所以轉換效率就直線上升,之後的效率就由切換電路本身 03/09 11:11
→ hsujerry: 來主導了~ 03/09 11:11
推 cebelas: 輕載:切換損dominant 重載:導通損dominant 03/09 11:46
→ cebelas: 原理大概就如同樓上h大大說der一樣 03/09 11:46
→ cebelas: 數學式子導出來就清楚很多惹 03/09 11:52