如果發電機輸出斷路器(52G)故障未跳脫,導致系統逆送電,發電機成為馬達運轉,如果 這時勵磁機未激磁,能夠再勵磁嗎?會有什麼影響嗎? 謝謝! -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.194.235 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1426676169.A.B68.html
Leadgen: 沒激磁,發電機會變成電動機轉嗎?03/19 07:23
gn00443300: 沒激磁!!!???03/19 15:07
沒勵磁時是感應馬達,有勵磁是同步馬達^^ ※ 編輯: Noworry (111.82.217.171), 03/19/2015 18:49:19
TaJima92: 51g是接地故障,沒跳脫管你啥機都燒掉了 03/23 22:34